A parità di carichi applicati la piastra si deforma praticamente allo stesso modo con e senza l'elemento beam ad irrigidirla.
Diverso è il caso il cui gli irrigidimenti siano modellati come elementi shell.
Ho voluto provare anche io, usando MasterSap a fare la stessa cosa.
Dato che non sapevo che carichi avevi applicato ho deciso di applicare centralmente un forza concentrata di 10.000 kg (100kN).
I pilastri di appoggio li ho fatti da 30x30 e tutto il resto è uguale al tuo.
Le piastre sono discretizzate con elementi quadrati di lato 50cm. Ho usato E = 315.000 kg/cmq (31.500 N/mmq) e Poisson=0,1.
Ho ottenuto i seguenti risultati:
freccia centrale senza irrigidimenti = 0,2094 cm
freccia centrale con irrigidimento beam = 0,1584 cm
freccia centrale con irrigidimento shell = 0,1582 cm
Mi sono accorto adesso che anche Betoniera aveva affrontato il calcolo però lui ha usato un carico distribuito di 1000 kg/mq e ha ribassato la trave e quindi credo che il programma tenga conto della reale eccentricità.
Nei mie calcoli ho considerato la trave irrigidente centrata e di conseguenza anche ripetendo l'analisi non posso trovare gli stessi valori di Betoniera. Magari più tardi provo a rifare il calcolo con le sue eccentricità.
Posso però dire che col modello senza eccentricità ho ottenuto (col carico distribuito):
freccia senza irrigidimenti = 0,6229 cm
freccia con irrigidimento beam = 0,5006 cm
freccia con irrigidimento shell = 0,5018 cm
Adesso vedo di introdurre l'eccentricità.
Ok, fatto. Con l'eccentricità ottengo gli stessi risultati di Betoniera:
freccia senza irrigidimenti = 0,6229 cm
freccia con irrigidimento beam (offset strutturale di 25cm in basso) = 0,3456 cm
freccia con irrigidimento shell (elementi tutti sotto alla piastra principale) = 0,3463 cm
Mi fa piacere che con due verifiche indipendenti (la mia e quella di Betoniera) si sia arrivati agli stessi risultati di fatto questo sposta l'errore solamente su di te o sul software. Uno dei due sbaglia.