Salve a tutta la comunity
Sto analizzando una banalissima palazzina ( un piano interrato ed uno fuori terra) , con il programma CDS, che ho iniziato ad usare da poco. Intorno alla struttura ho inserito in muri controterra H2.90 alla stessa quota +2,90 del primo piano ( sismico) mentre alla quota 5.50 (interpiano) non si ha un solaio orizzontale bensi ho il tetto fino a quota 7.50m. Nel fare l'analisi dinamica mi accorgo che il primo periodo viene con un periodo molto basso considerando che dovrei avere un periodo dell'ordine di T=0.075*H^3/4= 0.075*7,50^3/4=0.287 sec
Modo Pulsazione Periodo
N.ro (rad/sec) (sec)
1 122,570 0,05126
2 142,962 0,04395
3 334,001 0,01881
Mi chiedo e vi chiedo ... quest'anomalia potrebbe essere legata alla presenza dei muri perimetrali ? Allego il file .zip del cds per maggiori dettagli
Grazie in anticipo a quanti volessero darmi una mano