La verifica delle armature ai nodi non confinati che secondo la 2si di Pro-sap, viene svolta con la formula 7.4.10  mi da come risultato st. fi 8 a passo 0,5 cm , cioè 80 cm2 per nodo , : semplicementi inconcepibile. L' edificio è una palazzina di due piani con pilastri e travi 25x40, luci media 3,5 -4mt.
Sul libro di Ghersi c' è un esempio per un edifico  ad 8 piani pil 30x70 a pag. 315, armature dei nodi 16 cm2 che possono essere realizzate anche con spezzoni passanti in parete. Qualcuno ha già provato a fare questi calcoli?
« Last Edit: 30 October , 2010, 14:57:42 PM by Cris »

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: verifica nodi in CDA
« Reply #1 on: 05 August , 2009, 17:33:26 PM »
Ciao non ho ancora provato a calcolare strutture in classe A. Ho seguito il topic che hai aperto su ingforum e mi sono andato a leggere le pagine 315-317 di Ghersi (l'ho appena preso e sono un po' indietro con la lettura).
Stando alle formule si direbbe che "tau" (Ghersi pag 317, o in sostanza Vjbd)  sia troppo elevato per quel nodo. Visto che dipende dalle armature incidenti mi puoi ricordare come ti vengono armate le travi che incidono sul nodo? Sto provando a fare un calcolo simile con il mio programma.
(telaio 3x3 campate due piani, residenziale, pilastri e travi 25x40).

Ti faccio sapere se ricavo qualcosa di interessante.

p.s. ho notato a pagina 314 che un pilastro 30x70 viene considerato "elemento secondario" nella nella dimensione minore, pertanto per quella direzione non vi si applica la GDR.
Non avevo mai sentito una considerazione del genere, ma considerato l'autore, la prendo per vera.
« Last Edit: 05 August , 2009, 17:44:26 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline manfredo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 23
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
[Software] Re: verifica nodi in CDA
« Reply #2 on: 06 August , 2009, 18:50:47 PM »
Ciao Max, pro-sap mi da questi valori per il pilastro in questione che è d' angolo, Af sup=12 cmq, Af inf = 9 ,5 cmq. Il Vc da pil. superiore invece 55 KN. Questi valori sono esagerati secondo me. Infatti Pro-sap con l' ultima versione ha inspiegabilmente  :down:soppresso la possibilità di progettare a filo trave, cosa che invece viene ribadita anche sul Libro di Ghersi. Alla fine ho deciso di fare il lavoro con la versione precedente :-\. Ti invio anche un calcolo fatto a mano se ti può essere utile. fammo sapere i tuoi risultati. Comunque dopo vari tentativi credo di poter affermare che la CDA non convenga per strutture modeste: la quantità di armatura totale risulta la stessa che in CDB.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: verifica nodi in CDA
« Reply #3 on: 07 August , 2009, 16:10:15 PM »
Ok prelevo e approfondisco.
Ieri ho dovuto aspettare ben 15 minuti perchè il mio programma risolvesse la gerarchia delle resistenze di un semplice telaio che ho modellato per verificare quanta da te indicato.
Incredibile la quantità di calcoli che sono costretti a gestire con la GDR...

Comunque da una prima lettura veloce, non mi sembra che la verifica al nodo venga implementata al momento. Vedo di leggere meglio i risultati e poi mi consulterò con l'assistenza che sono sempre molto veloci e competenti.

Concordo con te che la CDA non sia conveniente per piccoli edifici.

ciao Max
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: verifica nodi in CDA
« Reply #4 on: 08 August , 2009, 21:41:47 PM »
qual'e' il libro di ghersi? che titolo ha?