Cris..!
Grazie per la cena ma adesso voglio anche il pranzo
.
Perche hai fatto questi sbagli.
1) Tre pilastri (9, 11, 27) non sono a posto.
Il 9 non ha un nodo comune con la struttura ma stranamente e vincolato automaticamente da il programma (per questo motivo il programmo non ha detto un warning), il 11 deve essere il prolungamento dell 10 e il 27 non serve.
2) Il piano terra deve essere rigido (il famoso BTFS Box Type Foundation Systems leggi in questo forum per di piu) vai da Gestione Piani e check "rigidamente" sensa dimenticare fare i solai "regideza nessuna" solo per questo piano.
Keep in mind che i fondazioni sono rigidi e i piani inclinati non possono essere considerati rigidi (diafragm) ma i loro solai SI.
Io ti suggerisco che solai devono essere appoggiati nell latto piu corto (vedi i solai appoggiati nell travi winkler) e non usi balconi quando poi utilizzare solai ( I balconi dano un grande momento torsionale (tu hai postato un imagine per dire che tutte le verifiche sono ok ma hai fatto un trucco (Trick) per non controlare i travi nell torsione) e i balconi non si calcolono da questo software.
Un altro suggerimento e che i solai nell piani inclinati devono essere in parallelo con il colmo perche se facciamo come hai fatto tu quando si getta il calcestruzzo scivola.
3) Non lo so perche succede questa ma i piani nell Resultati dell Calcolo (Piani SLD) sono 6 e nell Gestione Piani sono 5.
Per questo ci serve il aiuto dell Gilean
In fine usi quasi sempre (Snap ad Angolo) perche si fai un zoom e vedi con attezione molti di tuoi elementi non sono ortogonali.
Buon Lavoro e anche 1000 villete nelll 2010..!