Author Topic: Anali pushover con CDS  (Read 2451 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline giamma

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 7
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Anali pushover con CDS
« on: 13 May , 2009, 12:41:57 PM »
Innanzitutto complimenti per il sito.
Vorrei sottoporre un quesito a voi e ai visitatori del sito.
Mi trovo a verificare un fabbricato in c.a. costruito circa 30 anni fa, con poche armature nelle strutture, Rck del calcestruzzo più basso rispetto al valore certificato nella relazione a strutture ultimate, e telai incompleti in entrambe le dimensioni. Cioè alcuni telai, sia in x che y, presentano in corrispondenza di alcuni solai orditi parallelamente ad essi, dei semplici cordoli di collegamento 20x40 armati con 4f14. Poichè l'edificio è abitato e risulterebbe improponibile irrigidirlo in maniera diffusa (ringrosso pilastri, o FRP ecc.) avevo pensato di creare delle pareti di taglio distribuite simmetricamente in x ed y e posizionate tra i telai esterni del fabbricato. Il calcolo avevo pensato di eseguirlo con le NTC08 utilizzando come metodo di analisi la Puschover. Il problema che vi pongo è come faccio a tener conto di queste nuove pareti nel modello? Perchè nonostante inserisco delle pareti aderenti ai pilastri questi continuano a collassare formando delle cerniere plastiche? Forse per avere dei risultati più attendibili sarebbe più corretto inserere degli irrigidimenti in acciaio (X) in alternativa ai setti in c.a.. Grazie a tutti
« Last Edit: 31 October , 2010, 10:22:00 AM by Cris »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Anali pushover con CDS
« Reply #1 on: 13 May , 2009, 14:49:35 PM »
le pareti a taglio non contribuiscono con la pushover...in quanto il legislatore non fornisce nessun meccanismo di collasso al riguardo. Per il tuo caso ti consiglio un documento della sezione download, che spiega come effettuare l'analisi pushover proprio con CDSWin.


http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=49


p.s. inserisci il prefisso "Software" nella tua discussione.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.