scale con edilus
« on: 30 May , 2012, 08:45:48 AM »
ciao a tutti, volevo sa/pere se c'è in edilus il modo di modellare una scala a soletta rampante e farla calcolare a soletta cioè senza mettere le armature a taglio come in una semplice trave, massimo . Oppure come posso ovviare a questa problematica??

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: scale con edilus
« Reply #1 on: 30 May , 2012, 10:57:11 AM »
ciao a tutti, volevo sa/pere se c'è in edilus il modo di modellare una scala a soletta rampante e farla calcolare a soletta cioè senza mettere le armature a taglio come in una semplice trave, massimo . Oppure come posso ovviare a questa problematica??

Beh... non è molto chiaro...

La scala con modello di trave a soletta rampante c'è e si può fare.

E' altresì chiaro che la soletta sarà una trave regolarmente armata (anche a taglio).

Se vuoi armare la soletta come vuoi tu, puoi tranquillamente eliminarla dal modello di calcolo (perchè e se sismicamente non rilevante) e considerarla come elemento secondario avendo però cura di inserire nel modello di calcolo, in corrispondenza della partenza e dell'arrivo, il giusto carico.  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline claudio

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 51
  • Karma: 0
  • Ingegnere
Re: scale con edilus
« Reply #2 on: 30 May , 2012, 11:10:47 AM »
ok, ma ti riporto quanto trovato in rete e riguardante la teoria:

- Poiché si è in presenza di una soletta essa non dovrà essere armata a
   taglio, mentre il calcolo dell’armatura a flessione segue i ben noti
   canoni del calcolo a flessione di travi in c.a.
- Occorre aggiungere dell’armatura trasversale per una più efficace
    ripartizione dei carichi nella misura del 20% dell’armatura
    longitudinale.
- La percentuale geometrica di armatura longitudinale deve rimanere
   entro i seguenti limiti (NTC 7.4.6.2.1)
-  Resistenza al taglio di elementi privi di armatura trasversale (NTC
   4.1.2.1.3.1).

 