Non uso il CDS ma molto probabilmente il calcolo è effettuato senza porre alcuna limitazione all'acciaio come è giusto che sia.
Oggi si considera un comportamento duttile per una trave se x/d < 0,3 ma può anche essere più alto (dipende da vari fattori).
Di fatto si pone sempre e comunque epsilonc = 3,5/1000 e da calcolo si determina epsilons.
E' abbastanza opinione comune che per un acciaio B450C si possa accettare il valore massimo epsilons <= 0,9x75/1000=67,5/1000=6,75% anche se a rigore sarebbe valido per acciaio incrudito. Secondo normativa non c'è alcun limite se non si considera l'incrudimento.