Author Topic: Collegamento Pozzo- Serbatoio  (Read 4665 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lollazzo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: 0
  • Novizio
Collegamento Pozzo- Serbatoio
« on: 23 October , 2012, 11:31:27 AM »
Devo dimensionare la condotta che collega un pozzo ed un serbatoio.
I dati che possiedo sono i seguenti:
-materiale da utilizzare
-portata
-lunghezza condotta
-il pozzo è ad una quota di riferimento minore del serbatoio

avevo pensato di procedere così:

Zserbatoio-Zpozzo=JL

ma secondo me non è corretto.

Qualcuno mi sa indicare (anche a grandi linee) come procedere?

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Collegamento Pozzo- Serbatoio
« Reply #1 on: 24 October , 2012, 23:55:44 PM »
a me pare invece corretto, c'è una pompa che deve fornire all'acqua l'energia necessaria a superare il dislivello geometrico + le perdite di carico nella condotta;
non dimenticare che la verifica va fatta a tubi vecchi
 
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline lollazzo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Collegamento Pozzo- Serbatoio
« Reply #2 on: 25 October , 2012, 11:20:03 AM »
Nel caso in volessi determinare la pompa sommersa da utilizzare, la prevalenza sarà data dalla differenza geodetica del pozzo e del serbatoio?

 