Oggi visita ad un capannone praticamente abbandonato, ma fondato su argille.
Maglia 10.00x20.00 m circa.
Fondazioni a plinti su pali da 15.00 m, nessun cedimento.
Bravo il progettista di 20 anni fa.
Travi di collegamento tra i plinti, in ossequio alla norma sismica.
Le travi di bordo di sezione 50x100 cm vanno da plinto a plinto, e sono caricate dal peso dei soli pannelli.
Prima foto:
L'arco che vede sul filo superiore dei pannelli non è un effetto prospettico o una aberrazione dell'obiettivo. 10 cm di freccia ci sono di sicuro.
Infatti, nella foto 2, l'immagine della lesione in corrispondenza dell'innesto della trave con il plinto:
E' evidente che la trave da 17.00 m di luce minimo, ha qualche problemino. Badate bene. Trattasi di trave 50x100 cm, non saprei con esattezza le armature, certamente scarsine, vista la larghezza della fessura.
Il tutto perchè il bravo progettista si è fidato del terreno sottostante la trave.
Eccovelo:
9.00 m di argille, sotto il quale trovasi un limo sabbioso. (O giù di lì).
Infine foto dello scalino formatosi al piede tra un pannello e l'altro (pannelli da 2.50 m).