Buona giornata a tutti (Max mi hai fatto morire dal ridere
) e grazie per le cortesi risposte.
Nel frattempo anche io mi sono informato.
Cerco di spiegare meglio la situazione.
Una azienda specializzata in facciate continue con la quale colloboro ha una commessa in un direzionale a Milano.
Devono finire di fissare i vetri che costituiscono la parete verticale all'edificio in oggetto.
A quanto pare il CSE ha richiesto l'installazione di tali linee vita (ORIZZONTALI E FLESSIBILI in pratica una fune da 8 mm di acciaio inox) per permettere il lavoro in quota agli operatori.
Tale linee vita vanno poi lasciate in opera per la manutenzione futura.
Penso perciò che il primo passo sia recuperare sia il PSC che il FASCICOLO, ove spero trovare traccia di questi DPI.
Che tali linee vita siano state previste già in fase di progetto è testimoniato dal fatto che sono state installate a passo 5 m delle piastre forate per far passare tale fune.
La prima osservazione che faccio è: ma non il è il CSP che deve aver progettato tale sistema?
Per risolvere il problema alla azienda pensavo di fare così:
Gli faccio comprare una fune e uno smorzatore certificati UNI EN 795, verifico le piastre cl carico di rottura delle piastre come fossero ancoraggi di classe C, e infine preparo un POS specifico.
Commenti, consigli suggerimenti sono ben accetti