Ho appena ricevuto l'eventualitā di prendere come incarico il risanamento di una tettoia in legno posta su un terrazzo di un fabbricato in muratura.
La situazione (come al solito ingarbugliata) č la seguente:
1)
primo intervento realizzazione di due stanze in muratura (spessore indicativamente sui 30 cm) in aderenza ad una chiesa;
2)
secondo intervento ampliamento con la realizzazione di una nuova stanza con muratura di spessore 12 e soletta piena;
3)
terzo intervento realizzazione (abusiva) di una tettoia in legno sopra il terrazzo dell'ampliamento. I pilastrini in legno sono fissati sulla soletta piena;
Il geometra che segue la pratica edilizia mi chiede di fornirgli una soluzione, il meno invasiva possibile, per risanare la tettoia in legno.
I paletti che entro i quali mi posso muovere sono i seguenti: demolizione tettoia in legno ed eventuale demolizione della soletta piena. Le pareti perimetrali da 12 cm non vogliono demolirle!!!!
Per un chiarimento posto due pdf con lo stato di fatto.
Vi chiedo di darmi qualche consiglio per affrontare la cosa, cercando di stare alla larga dell'adeguamento.
Grazie per l'attenzione.
ps come al solito la soluzione migliore e demolire tutto e rifare di nuovo
ma il cliente non ne vuole sapere