Un saluto a tutti. Sto progettando un vano ascensore in un edificio esistente. Il vano ascensore sarà esterno al fabbricato e completamente staccato ed indipendente dal fabbricato esistente. Per questa sua caratteristica ho pensato di prevedere dei pilastri d'angolo in c.a. interrotti da travi che li collegano a livello di ogni piano di fermata dell'ascenasore. Ora la mia domanda è questa per il calcolo della lunghezza critica del pilastro devo considerare l'altezza totale del pilastro circa 16 m ho considerare l'altezza d'interpiano. Grazie Per spiegarmi meglio allego un'immagine.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Normativa] ALTEZZA CRITICA PILASTRI
« Reply #1 on: 15 November , 2010, 09:52:57 AM »
Verifica la deformata del pilastro e controlla l'altezza di libera inflessione in base all'inversione del momento. Secondo me anche se gli impalcati non sono rigidi dovrebbe risultarti un'inversione ad ogni piano pertanto l'altezza critica andrebbe calcolata rispetto all'altezza interpiano. Se invece risultasse un comportamento a mensola allora l'altezza critica andrebbe calcolata su tutta l'altezza.

« Last Edit: 15 November , 2010, 11:01:22 AM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] ALTEZZA CRITICA PILASTRI
« Reply #2 on: 15 November , 2010, 14:08:58 PM »
Che sezione hanno i pilastri? A meno di sezioni particolari, il valore più gravoso risulta 1/6 altezza, quindi circa 2,66 metri ovvero circa l'altezza di un piano. Non è un valore così mostruoso, per cui potresti anche considerarla come mensola. Infatti il contributo irrigidente delle travi di piano è sicuramente scarso, per cui qualunche altra scelta potrebbe essere opinabile.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline matseba

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 41
  • Karma: 0
Re:[Normativa] ALTEZZA CRITICA PILASTRI
« Reply #3 on: 15 November , 2010, 14:32:47 PM »
se il comportamento è effettivamente a mensola il suo ragionamento non fa una piega ma se le travi garantissero una certa rigidità mi trovere zone in cui il pilastro dovrebbe presentare un'iffittimento della staffatura che in realtà non avra avendo considerato Hcritica = 260 cm in basso ed in sommità del pilastro.

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] ALTEZZA CRITICA PILASTRI
« Reply #4 on: 15 November , 2010, 17:38:22 PM »
Il problema non è l'altezza critica ma il contenimento degli spostamenti orizzontali tenendo conto degli effetti del secondo ordine nello SLV (formula (7.3.2) NTC) + il contenimento degli spostamenti sismici nello SL di danno(§7.3.7.2 NTC).  Utilizzando lo schema a telaio riportato è evidente che la riduzione di tali spostamenti passa per la definizione di travi più rigide (schema a telaio)  o di pilastri più robusti (schema a mensola):  modelli va verificare anzitutto in termini di spostamenti di interpiano (la (7.3.2) andrebbe verificata pilastro per pilastro in quanto gli orizzontamenti non sono estensionalmente rigidi).

 