Cosa è la fascia piena?
L'ancoraggio del travetto deve esere garantito almeno un minimo (concordo con i 5 cm) se si tratta di travetti in opera, se si tratta di precompressi anche meno 2-3cm.
La fascia piena è una fascia in cemento armato di spessore pari al solaio e larghezza variabile da calcolare, ammorsata alla trave. I travetti del solaio, orditi ortogonalmente a questa fascia piena e quindi anche alla trave a cui la fascia piena è ammorsata, saranno ammorsati nella fascia piena. Poi sta al progettista decidere se far penetrare i travetti anche all'interno della trave o meno e di quanti centimetri. Alcun studi sperimentali, così come dichiarato anche dall'RDB, consigliano di non penetrare i travetti all'interno della trave. In tal modo non si va ad indebolire la trave, anche se ad esempio 3 centimetri credo potrerebbero essere trascurati, ma si tenga conto che si penetrebbero travetti precompressi in travi in c.a. ordinario.
Per quanto riguarda la larghezza della fascia piena si determina con una verifica alla traslazione verticale del travetto precompresso in corrispondenza dell'appoggio: Te=2*a*tau1*ht con
Te=taglio equivalente per una fascia di solaio (una pignatta + un travetto); poichè usualmente si calcolano momenti e tagli per metro-lineare bisogna rifersi alla effettiva larghezza della striscia di solaio effettiva
a=estensione della fascia piena
tau1=tensione tangenziale limite per elementi prefabbricati=3Kg/cmq
ht=altezza del travetto prefabbricato
saluti