[Normativa] Armatura Pilastri
« on: 25 November , 2011, 15:23:57 PM »
salve a tutti,
sono uno studente di ingegneria civile, sto preparando la progettazione per l'esame di tecnica delle costrzioni, dimensionando la pilastrata mi è sorto un dubbio che vi espongo:
- la sezione che vorrei utilizzare è un 40x40 che è già stata verificata sia a sle che slu con armatura longitudinale 3 fi14 (sopra e sotto) e trasversale fi8/15. Altezza utile d=355 e d'=45.  La normativa vigente in materia di costruzioni prevede al cap 4.1.6 , in particolare al parag. 4.1.6.1.2 le seguenti prescrizioni sull’ ARMATURA dei PILASTRI:
Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale le barre parallele all’ asse (armature longitudinali) devono avere diametro uguale o maggiore di 12 mm:
- ? ? 12 mm (OK!)
e non potranno avere interassi maggiori di 300mm:
- i ? 300 mm
Vorrei delucidazioni in merito a quest'ultima prescrizione: cioè i 300 mm vanno rispettati separatamente tra i ferri che compongono l'armatura tesa e quella compressa oppure anche per la distanza tra le armature tesa e compressa?
La domanda sorge poichè nel secondo caso avrei interasse > di 300 mm quindi dovrei inserire una armatura intermedia di 2 fi 12 ad esempio...
Grazie della risposta!

Offline ingmatto

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Novizio
[Normativa] ++:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #1 on: 25 November , 2011, 15:38:16 PM »
Se la mia soluzione non dovesse andar bene, in alternativa potrei aumentare il copriferro e portarlo a 5 (visto che i valori delle sollecitazioni rientrano nel dominio di qst'ultimo), in tal modo il problema non si porrebbe poichè avrei interasse max preciso di 300 mm.
fatemi sapere la vostra...
:)

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #2 on: 25 November , 2011, 15:39:26 PM »
attento è un pilastro, hai dato per scontato che la zona tesa è quelal inferiore e la compressa quelal superiore, chi ti dice che non possa essere il lato teso quello di sinistra e il lato compresso quello di destra? daltronde, diamo per scontato che non stai applicando il capitolo 7 perchè il corso di tecnica non prevede l'azione sismica, avrai comunque un vento che spira nelle 4 direzioni.  I pilastri si verificano a pressoflessione deivata o con due verifiche a pressoflessione retta utilizzando al formula semplificata presente al capitolo 4.

ora datti da solo al risposta alla tua domanda
« Last Edit: 25 November , 2011, 15:42:58 PM by _automa_ »

Offline ingmatto

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #3 on: 25 November , 2011, 16:07:29 PM »
Grazie per la celere riposta! si in effetti ho considerato il lato più sollecitato... di conseguenza adotterò d=35cm e d'=5cm...  :oook:
p.s.: d'altra parte se verifico in pressoflessione retta il lato più sollecitato dovrò ricondurre le verifiche sull'altro lato se l'armatura cambia...  :pazzo:
grazie ancora...

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #4 on: 25 November , 2011, 16:14:51 PM »
Della serie come far tornare i numeri!!
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #5 on: 25 November , 2011, 16:29:16 PM »
Grazie per la celere riposta! si in effetti ho considerato il lato più sollecitato... di conseguenza adotterò d=35cm e d'=5cm...  :oook:
p.s.: d'altra parte se verifico in pressoflessione retta il lato più sollecitato dovrò ricondurre le verifiche sull'altro lato se l'armatura cambia...  :pazzo:
grazie ancora...

Credo che la risposta di _automa_ fosse un po' diversa. Hai eseguito la verifca nella direzione di flessione alto/basso e hai trovato quell'armatura, hai eseguito anche la verifica nella direzione destro/sinistro?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #6 on: 25 November , 2011, 16:31:41 PM »
Della serie come far tornare i numeri!!

eheh!

comunque cosi' a questo punto tanto per dire... i pilastri quadrati è bene armarli con armatura uguale su tutti e 4 i lati, vallo a spiegare al carpentiere qual è il nord sulla pianta

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #7 on: 25 November , 2011, 16:35:50 PM »
Credo che la risposta di _automa_ fosse un po' diversa. Hai eseguito la verifca nella direzione di flessione alto/basso e hai trovato quell'armatura, hai eseguito anche la verifica nella direzione destro/sinistro?


no non l'ha eseguita.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #8 on: 25 November , 2011, 16:52:14 PM »
Già fare la verifica solo per il cap.4 è una tremenda puttanata perchè mai nessuno la fa prescindendo dal capitolo 7, in quanto tutta Italia è zona sismica, se poi si fa la sola verifica a pressoflessione semplce come si faceva in 3 geometri veramente ma che modo di studiare è? Scusa la franchezza caro ingmatto non ce l'ho con te ovviamente ma con un modo operandis universitario che non va bene ad oggi nel 2011.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #9 on: 25 November , 2011, 17:34:11 PM »
Già fare la verifica solo per il cap.4 è una tremenda puttanata perchè mai nessuno la fa prescindendo dal capitolo 7, in quanto tutta Italia è zona sismica, se poi si fa la sola verifica a pressoflessione semplce come si faceva in 3 geometri veramente ma che modo di studiare è? Scusa la franchezza caro ingmatto non ce l'ho con te ovviamente ma con un modo operandis universitario che non va bene ad oggi nel 2011.

concordo

Offline ingmatto

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #10 on: 25 November , 2011, 20:09:46 PM »
@ Ing. Edoardo
Capisco, ma fosse solo questo ciò che non va nelle università italiane...vabbè, meglio non infierire...

si comunque non l'ho fatta, ma vorrei farla, quindi vediamo un pò, di certo non credo si operi come nel primo caso, in termini di area di influenza...
Come area di influenza dovrei considerare quella del singolo travetto o operare come nel primo caso?!
credevo potesse bastare quella poichè sembrerebbe quela più sollecitata...
D'altra parte se non avessi avuto dubbi non mi sarei iscritto al forum...
;)

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Normativa] Armatura Pilastri
« Reply #11 on: 25 November , 2011, 21:33:31 PM »
Come area di influenza dovrei considerare quella del singolo travetto o operare come nel primo caso?!
Non capisco se stai analizzando un telaio. Ci sono dei carichi esterni orizzontali tipo vento? In tal caso esiste un solaio rigido che ripartisca il carico sui piastri?

credevo potesse bastare quella poichè sembrerebbe quela più sollecitata...

Da un punto di vista puramente didiattico potrebbe andare bene, sempre che non vi sia flessione nell'altra direzione.
Dal punto di vista pratico si adotta sempre un'armatura simmetrica, se non altro per i motivi suggeriti da _automa_, ma in ogni caso in un telaio reale avresti sollecitazioni in entrambe le direzioni.
"La conoscenza non occupa spazio"

 