[Normativa] Relazione tra il fattore di struttura e le GdR
« on: 02 March , 2010, 10:35:02 AM »
In una progettazione con le NTC di una struttura in c.a. a telaio se si pone il fattore di struttura q=1 non è più necessario soddisfare la gerarchia delle resistenze? Grazie
« Last Edit: 03 March , 2010, 17:57:10 PM by Massimo.T »

Massimo.T

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #1 on: 02 March , 2010, 11:07:00 AM »
argomento molto discusso e dibattuto.

il §7.4. non pare ammettere strutture non duttili. concede sempre un q=1,5, quindi non è che non si può... più che altro non dice che si può...

questo è un problema, perchè questo fatto non detto non ti pone nella condizione di poter dire che si può in assoluta certezza.

=======================

si potrebbe allora prendere in mano l'ec8 per vedere di sopperire a tale mancanza.
è imposto un q minimo di q=1,5. ciò implica il bisogno di gdr.

Pertanto la mia interpretazione è che le ntc ti concedono un q<1,5 ma ciò non ha senso perchè non dicono come operare per q=1 col CA, per cui dovendoti affidare ad altre norme si risolleva la questione.

=======================

V'è però uno stratagemma: forzare un comportamento ai sensi del §7.6.c.

Offline matseba

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 41
  • Karma: 0
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #2 on: 02 March , 2010, 11:24:35 AM »
e cioè?

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #3 on: 02 March , 2010, 13:08:22 PM »
Solo in zona 4 è concesso di non applicare la GdR.
Nelle restanti zone è cmq obbligatoria la GdR  indipendentemente dal fattore q adottato.
Poichè non è necessario giustificare un q = 1.5 (ma solo un q>1.5) non porta alcun vantaggio utilizzare un q < 1.5.

ingwilly

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #4 on: 03 March , 2010, 14:56:55 PM »
Anche io penso che la norma fornisca un fattore di struttura minimo pari ad 1.5 e che la GDR debba sempre essere applicata.
Fattori di struttura minori di 1.5 possono essere adottati dal progettista ma non esiste un'esenzione esplicita per le GDR.

Attenzione, però, questa interpretazione non è riconosciuta da tutti i GC.
Qualche giorno fa ho parlato con un dirigente di GC a cui ho posto la questione del fattore minimo. Infatti in alcuni casi le formulette delle norme possono partare a volori di q < 1.5 se non, addirittura, a valori < di 1.0.
Gli ho chiesto come interpretassero la questione e mi ha risposto che non gli si era mai presentato un caso pratico del genere per cui non l'avevano ancora affrontata.
Ha convenuto che il ragionamento del q minimo 1.5 aveva qualche fondamento ma che nella norma non c'era un'ammissione esplicita bensì solo una deduzione indiretta nell'ultimo comma del 7.4.3.2:
"Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra definite, ove si intenda adottare un valore q > 1,5 il
valore adottato deve essere adeguatamente giustificato dal progettista.
".

Inoltre il periodo sottolineato se interpretato alla maniera di un magistrato escluderebbe tutte le strutture normate nei commi precedenti dello stesso 7.4.3.2 per cui "alla lettera" la norma direbbe "Quello che viene fuori dalle formulette quello ti prendi".
Ha convenuto con me che questa non è un'interpretazione da ingegnere e che sarebbe opportuno che il ministero fornisse chiarimenti in merito.

Willy

@ Renato:
So che hai letto con attenzione l'EC8 vorrei chiederti se esiste un punto specifico in cui si indica che il fattore minimo è 1.5 sempre e comunque.

@ Massimo:
Secondo me il giochetto delle strutture miste acciaio-cls è un po' troppo tirato per i capelli.
  :mmm:
« Last Edit: 03 March , 2010, 15:01:42 PM by ingwilly »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #5 on: 03 March , 2010, 14:58:23 PM »
il ministero dovrebbe fornire chiarimenti in merito a molto...
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

ingwilly

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #6 on: 03 March , 2010, 15:03:10 PM »
il ministero dovrebbe fornire chiarimenti in merito a molto...
Al momento forniscono solo chiarimenti su altre vicende  :lock:

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #7 on: 03 March , 2010, 15:09:04 PM »
meglio non andare off topic (se iniziassi io non la finirei piu'..) tengo solo a sottolineare che dovete spingere gli ordini professionali (ed in particolar modo le commissioni sismiche dei vostri ordini)a riflettere su questi argomenti, come gia' noi a Messina stiamo facendo, ispirati anche a discussioni di questo forum.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Massimo.T

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #8 on: 03 March , 2010, 15:09:40 PM »
Anche io penso che la norma fornisca un fattore di struttura minimo pari ad 1.5 e che la GDR debba sempre essere applicata.
Fattori di struttura minori di 1.5 possono essere adottati dal progettista ma non esiste un'esenzione esplicita per le GDR.

Attenzione, però, questa interpretazione non è riconosciuta da tutti i GC.
Qualche giorno fa ho parlato con un dirigente di GC a cui ho posto la questione del fattore minimo. Infatti in alcuni casi le formulette delle norme possono partare a volori di q < 1.5 se non, addirittura, a valori < di 1.0.
Gli ho chiesto come interpretassero la questione e mi ha risposto che non gli si era mai presentato un caso pratico del genere per cui non l'avevano ancora affrontata.
Ha convenuto che il ragionamento del q minimo 1.5 aveva qualche fondamento ma che nella norma non c'era un'ammissione esplicita bensì solo una deduzione indiretta nell'ultimo comma del 7.4.3.2:
"Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra definite, ove si intenda adottare un valore q > 1,5 il
valore adottato deve essere adeguatamente giustificato dal progettista.
".

Inoltre il periodo sottolineato se interpretato alla maniera di un magistrato escluderebbe tutte le strutture normate nei commi precedenti dello stesso 7.4.3.2 per cui "alla lettera" la norma direbbe "Quello che viene fuori dalle formulette quello ti prendi".
Ha convenuto con me che questa non è un'interpretazione da ingegnere e che sarebbe opportuno che il ministero fornisse chiarimenti in merito.

Willy

@ Renato:
So che hai letto con attenzione l'EC8 vorrei chiederti se esiste un punto specifico in cui si indica che il fattore minimo è 1.5 sempre e comunque.

@ Massimo:
Secondo me il giochetto delle strutture miste acciaio-cls è un po' troppo tirato per i capelli.
  :mmm:

Lo penso anch'io, però è inattaccabile!
La difficoltà sta nell'aggiungere ciò che manca alla struttura per renderla in CA-acciaio.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #9 on: 03 March , 2010, 15:37:25 PM »
meglio non andare off topic (se iniziassi io non la finirei piu'..) tengo solo a sottolineare che dovete spingere gli ordini professionali (ed in particolar modo le commissioni sismiche dei vostri ordini)a riflettere su questi argomenti, come gia' noi a Messina stiamo facendo, ispirati anche a discussioni di questo forum.
Se non è un caso di omonimia un utente di questo forum è membro della commissione strutture e geotecnica dell'ordine di Brescia. Magari riuscite a fare un protocollo condiviso...
"La conoscenza non occupa spazio"

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #10 on: 03 March , 2010, 17:08:20 PM »
@Willy
EC8 § 5.2.2.2 formula (5.1):

q = q0 * kw >= 1,5

M.Fardis (uno degli estensori dell'EC8):
" The overstrength of materials and elements is presumed to correspond to a q-factor value of 1,5, wich is assigned to DCL building without any association to ductility. This value is incorporated in the q-factor of DCM or DCH."

Quindi dire q=1,5 vuol dire prescindere dalla duttilità ed utilizzare le sovraresistenze (ed i coeff. di sicurezza) dei materiali e degli elementi strutturali.
Del resto nelle Istruzioni relative agli edifici esistenti  § C8.7.2.4 al punto "Analisi statica lineare con fattore q" si consente l'uso (senza alcuna giustificazione) del fattore q = 1,5:   "il cui valore è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 ..."
poichè in questa verifica di edifici esistenti non viene richiesta alcuna verifica di duttilità per 1,5, questo valore è il minimo valore anche per NTC.


 (a

ingwilly

  • Guest
Re:[Normativa] FATTURE STRUTTURA E GDR
« Reply #11 on: 03 March , 2010, 17:42:19 PM »
@Willy
EC8 § 5.2.2.2 formula (5.1):

q = q0 * kw >= 1,5

M.Fardis (uno degli estensori dell'EC8):
" The overstrength of materials and elements is presumed to correspond to a q-factor value of 1,5, wich is assigned to DCL building without any association to ductility. This value is incorporated in the q-factor of DCM or DCH."

Quindi dire q=1,5 vuol dire prescindere dalla duttilità ed utilizzare le sovraresistenze (ed i coeff. di sicurezza) dei materiali e degli elementi strutturali.
Del resto nelle Istruzioni relative agli edifici esistenti  § C8.7.2.4 al punto "Analisi statica lineare con fattore q" si consente l'uso (senza alcuna giustificazione) del fattore q = 1,5:   "il cui valore è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 ..."
poichè in questa verifica di edifici esistenti non viene richiesta alcuna verifica di duttilità per 1,5, questo valore è il minimo valore anche per NTC.

OK! Perfettto  :ook:
Un ottimo argomento per il GC.

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: [Normativa] Relazione tra il fattore di struttura e le GdR
« Reply #12 on: 03 March , 2010, 18:49:58 PM »

Attenzione, però, questa interpretazione non è riconosciuta da tutti i GC.
...
Ha convenuto che il ragionamento del q minimo 1.5 aveva qualche fondamento ma che nella norma non c'era un'ammissione esplicita bensì solo una deduzione indiretta nell'ultimo comma del 7.4.3.2:
"Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra definite, ove si intenda adottare un valore q > 1,5 il
valore adottato deve essere adeguatamente giustificato dal progettista.
".

Inoltre il periodo sottolineato se interpretato alla maniera di un magistrato escluderebbe tutte le strutture normate nei commi precedenti dello stesso 7.4.3.2 per cui "alla lettera" la norma direbbe "Quello che viene fuori dalle formulette quello ti prendi".


stessa interpretazione di un genio civile qui in zona, applichi 1,5 se e solo se non riesci a farla rientrare negli schemi indicati. ovvero una deformabile torsionalmente a pareti tozze non regolare in altezza va progettata con q=0.8*0.5*2=0.8

ingwilly

  • Guest
Re: [Normativa] Relazione tra il fattore di struttura e le GdR
« Reply #13 on: 03 March , 2010, 19:21:25 PM »
stessa interpretazione di un genio civile qui in zona, applichi 1,5 se e solo se non riesci a farla rientrare negli schemi indicati. ovvero una deformabile torsionalmente a pareti tozze non regolare in altezza va progettata con q=0.8*0.5*2=0.8
Appunto.
L'interpretazione del periodo, dal punto di vista logico-sintattico, sembra essere questa.
Nelle NTC di queste perle linguistiche fuorvianti se ne possono trovare tante.

Massimo.T

  • Guest
Re: [Normativa] Relazione tra il fattore di struttura e le GdR
« Reply #14 on: 03 March , 2010, 19:34:11 PM »
mi ripeto, chiedete a tale GC di menzionare una, non di più, tipologia strutturale che secondo loro da senso all'1,5.
in tale ristrettezza interpretativa non ce ne sono. ed un'interpretazione che fa perder senso ad altre parti della norma, a mio avviso, non può essere di certo corretta.

 