[Normativa] Spessore scala
« on: 12 October , 2010, 18:19:43 PM »
Supponiamo di avere una scala con schema a trave a ginocchio, di larghezza 120 cm. Siamo in zona sismica.
Secondo il secondo comma del punto 7.4.6.1.1 (limitazioni geometriche delle travi) devo avere che il rapporto tra larghezza e altezza di tale trave sia >= 0,25.
Vi chiedo: tale limitazione, secondo voi, si applica anche nel caso delle scale?



zax2010

  • Guest
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #1 on: 12 October , 2010, 18:26:14 PM »
Adesso so che scatterà come una molla Massimo.T

Lo anticipo io. Chissà!

Quella prescrizione come tu stesso hai riportato è nel capitolo 7, ed i particolare all'interno dei sottoparagrafi che specificatamente trattano della gerarchia delle resistenze e delle strutture sismo-resistenti.

Se tu dichiarassi la tua scala come elemento secondario, ovvero non essenziale per far stare in piedi la tua struttura, ecco che non devi affatto rispettare queste prescrizioni. Nè geometriche nè di armatura.

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #2 on: 12 October , 2010, 20:39:18 PM »
io sostengo che le solette rampanti sono assimilabili piu' a solai che a travi pertanto non mi preoccupo della normativa delle travi.
quando  qualcuno ha qualcosa da ridire  prevedo una fila di pignatte cosi' gli assomiglia ancora di più.

Offline guillen

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 40
  • Novizio del forum
    • Luxury Villas
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #3 on: 13 October , 2010, 11:41:23 AM »
io sostengo che le solette rampanti sono assimilabili piu' a solai che a travi pertanto non mi preoccupo della normativa delle travi.
quando  qualcuno ha qualcosa da ridire  prevedo una fila di pignatte cosi' gli assomiglia ancora di più.

Ti chiedo: che spessori utilizzi di solito? Intendo, per scale interne con carichi comuni.

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #4 on: 13 October , 2010, 18:29:14 PM »
Ricordo che non basta dichiarare le solette delle scale elementi secondari (troppo comodo!!)  e di conseguenza calcolarle a parte. Occorre dimostrare che le solette sono sismic. secondarie in base al disposto del §7.2.3 NTC. Poichè le solette inclinate lavorano a compressione (arco a 3 cerniere) nel modello completo dell'edificio è quasi impossibile che siano soddisfatti i detti requisiti ma sopratutto la prevedibile rottura a taglio dei pilastri che sorreggono (a mezza altezza) i pianerottoli intermedi rende la progettazione sismica una schifezza.
Saluti

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #5 on: 13 October , 2010, 22:39:14 PM »
il ringraziamento a Renato è d'obbligo, per la chiarezza con cui esprime concetti mai banali.
Avendo scoperto da poco il concetto della scala alla Giliberti, devo dire che il problema del taglio dei pilastri te lo toglie di netto e in certi casi soprattutto per vani scala molto grandi può essere comoda una soluzione del genere
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #6 on: 13 October , 2010, 23:20:38 PM »
Se solo esistesse una giliberti a tre rampe..
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #7 on: 14 October , 2010, 00:33:51 AM »
per lo spessore 15 cm.

una scala a soletta magari alleggerita con pignatte che si attesta sul pianerottolo intermedio per mezzo di una trave a spessore chredo sia facilmente gestibile in termini di rigidezze,

in ogni caso io solitamente la inserisco nel modello modellata come asta con sezione effettiva se fatta a soletta piena, con sezione di rigidezza equivalente se fatta alleggerita, la trave di pianerottolo la faccio sempre a spessore specialmente dopo essere salito su questa che comunque risolverebbe il problema dello spezzare in due i pilastri







Offline PirryDan

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 100
  • Karma: 6
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #8 on: 14 October , 2010, 11:59:28 AM »
Se solo esistesse una giliberti a tre rampe..

Esatto.....in tal caso come ti/vi regoli/ate quando hai/avete le classiche tre rampe che corrono attorno al vano ascensore?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #9 on: 14 October , 2010, 14:40:23 PM »
Come facevano gli antichi...o doppio rampante con ginocchio in mezzo, o mensole che escono dai pilastri, o scala a rampante da mensole che si dipartono dal nucleo ascensore (la migliore soluzione possibile, in quanto si isola totalmente scala e pareti del nucleo dal resto della struttura).
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #10 on: 14 October , 2010, 14:44:11 PM »
Se solo esistesse una giliberti a tre rampe..

Se realizzi i giunto in mezzeria della terza rampa e consideri le due mezze rampe (della stessa terza rampa)  come due mensole incastrate ai pianerottoli intermedi dovrebbe andare tutto Ok. (controllo deformazioni permettendo: spessore maggiore delle 2 rampe principali).
Se non ce la fai proprio consiglio l'inserimento di due pareti che rendano trascurabili le rigidezze delle rampe.
Ciao

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #11 on: 22 October , 2010, 15:05:42 PM »
Renato, proposta interessante, puoi spiegarmela meglio?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #12 on: 22 October , 2010, 16:50:26 PM »
Renato, proposta interessante, puoi spiegarmela meglio?

Le 2 rampe parallele vengono progettate separatamente con le stesse caratteristiche delle rampe Giliberti comprensive dei due panerottoli intemedi a quote differenti.  La terza rampa, ortogonale alle prime due, e supponiamo di luce in proiez. orizz. pari a m. 2, viene spezzata in mezzeria con un giunto di modo da generare 2 mensole inclinate da un metro: una incastrata al pianerottolo intermedio di salita e l'altra a quello di discesa.
In sostanza il calcolo viene riportato a quello delle sole due rampe parallele caricate dal peso eccentrico delle mensole (cioè delle mezze rampe intermedie).
Questo schema è ovviamente tanto più semplice da realizzare quanto più piccola è la lunghezza della terza rampa.
Ciao Renato
 

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #13 on: 22 October , 2010, 16:59:35 PM »
Interessante.. ma esecutivamente parlando come  si fà a creare il giunto in mezzeria della terza rampa ortogonale alle altre due?
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Renato

  • Guest
Re:[Normativa] Spessore scala
« Reply #14 on: 22 October , 2010, 17:45:11 PM »
Interessante.. ma esecutivamente parlando come  si fà a creare il giunto in mezzeria della terza rampa ortogonale alle altre due?
Non ho ben capito la domanda.  Cmq. vanno eseguiti allo stesso modo con cui si fa quello del pianerottolo intermedio nella scala alla gilib. Cioè si utilizzano giunti reperibili in commercio. 

 