Author Topic: [Strutture] Informazione storica Armatura  (Read 2788 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Marco Bergamini

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 6
  • Karma: 1
  • Novizio
[Strutture] Informazione storica Armatura
« on: 09 September , 2011, 08:52:46 AM »
Buongiorno a tutti.

Nel condurre una campagna di indagine su solaio esistente edificato presumibilmente intorno agli anni '70-'80 in edificio risalente al 1300 adibito a convento ho rilevato un solaio tipo FERT con base dei travetti di 12 cm e interasse 50 cm, con dei ferri che, probabilmente per la mia inesperienza, non avevo mai visto.
Prima di descriverli aggiungo che il solaio ha luce netta 7 m ed è alto 18+2.5 cm (!), l'ho verificato con foro passante nell'impalcato.  :sclero:

Venendo ai ferri ho trovato in mezzeria del solaio dei ferri dalla forma particolare, che riporto nell'immagine; allego anche foto di indagine.

Vorrei avere più informazioni sui ferri "quadrilobati" circa nomenclatura ed utilizzo, nonché di caratteristiche
 meccaniche, in particolare sarei grato a chi avesse notizie o testi da consigliarmi in merito per approfondire la mia cultura personale.  :leggo:

Ringrazio
Ing. Marco Bergamini

« Last Edit: 09 September , 2011, 19:11:17 PM by Marco Bergamini »

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re:[Strutture] Informazione storica Armatura
« Reply #1 on: 09 September , 2011, 10:59:04 AM »
pagina 14 della seguente presentazione


http://www.unsider.it/pdf/Eventi/sismico/salvatore.pdf


Offline Marco Bergamini

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 6
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:[Strutture] Informazione storica Armatura
« Reply #2 on: 09 September , 2011, 15:45:28 PM »
Grazie mille per la puntuale risposta, è proprio quello che cercavo!  :idea:

Approfondirò molto volentieri il discorso.

Mod: Ricordiamo che si può ringraziare con il tasto apposito (stellina rossa)

Edit: non lo sapevo, cancelli pure se crede. Personalmente ritengo però che un "grazie" scritto sia più sincero e diretto, questione di gusti!
« Last Edit: 09 September , 2011, 20:33:22 PM by Marco Bergamini »

zax2010

  • Guest
Re: [Strutture] Informazione storica Armatura
« Reply #3 on: 09 September , 2011, 19:19:50 PM »
In realtà il documento postato da _automa_ getta luce sulle tue barre, ma non necessariamente dalle caratteristiche meccaniche da considerare.

Di acciaio tipo Rumi (che ho riscontrato per la prima volta qualche anno fa in un plateone da 1.5 m di spessore per un capannone mai realizzato nella zona industriale di Termini Imerese in provincia di Palermo) ne esistono diverse "qualità" con differenti caratteristiche meccaniche.

Ora, se con le caratteristiche 'peggiori' (AQ42 mi pare da documento) con i carichi gravanti sul tuo solaio ci stai, bene.
Ma questo non ti esime dal fare delle prove 'dal vero' sul materiale.

Offline Marco Bergamini

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 6
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: [Strutture] Informazione storica Armatura
« Reply #4 on: 09 September , 2011, 20:39:43 PM »
Grazie per l'attenta osservazione, non affatto scontata.

In effetti ho letto, nelle rare altre fonti disponibili, che se non è possibile prelevare campioni abbastanza lunghi (come nel mio caso) si può ricorrere ad analisi chimiche e di durezza per caratterizzare l'acciaio.

Per inciso il solaio non è verificato per la nuova destinazione d'uso sia a flessione che a taglio: pensavo a una cappa in alleggerito tipo LECA1600 e un rinforzo all'appoggio per il taglio che non sto a spiegare (perché piuttosto articolato e dettato dal contesto).

 