Author Topic: [Strutture] Regolarità in pianta  (Read 4581 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline IngTinda

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 86
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
[Strutture] Regolarità in pianta
« on: 12 May , 2009, 16:28:06 PM »
Salve a tutti. Alla luce delle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008, una struttura e' regolare in pianta, tra l'altro, se i solai sono infinitamente rigidi nel loro piano. Dovendo modellare una struttura con tetto a falde in latero cemento, con h=16+4 con travetti precompressi, porreste la struttura regolare in pianta o no, alla luce di quanto scritto?
Ingegneria nuove gravemente alla salute!

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Regolarità in pianta
« Reply #1 on: 13 May , 2009, 15:11:08 PM »
Bella domanda!
Se non sbaglio, in assenza di aperture o discontinuità, un solaio con cappa di 4 cm opportunamente armata può essere considerato infinitamente rigido nel SUO piano. Il problema è che tale piano è inclinato rispetto ai sottostanti.....
Provando ad immaginare una struttuta quadrata con 4 pil, uno per angolo, tetto ad un unica falda con pilastri del piano sotto tetto alti 1 metro a dx e 3 a sx. L'ipotesi che anche il solaio di copertura infinitamente rigido, introduce una disomogeneità delle rigidezze in altezza e in pianta...
In pianta il centro delle rigidezze si avvicina ai pilastri più bassi, se tale spostamento supera i limiti di norma, il piano diventa sensibile agli effetti torsionali e pertanto la struttura non è regolare in pianta.

Spero di non essere andato Off Topic o peggio di aver detto castronerie.

Ciao Max