Sapreste farmi un esempio (meglio con disegno) di questo genere di strutture? dalla lettura della norma non ci ho capito molto ad essere sinceri.
Ingegneria nuove gravemente alla salute!

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Normativa] strutture a pareti debolmente armate
« Reply #1 on: 25 January , 2010, 16:05:24 PM »
Questa è una scatola seminterrata con sopra 2 vaschette di acqua. Questa struttura appartiene alla tipologia a pareti debolmente armate.

"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] strutture a pareti debolmente armate
« Reply #2 on: 25 January , 2010, 17:00:10 PM »
Sostanzialmente per quel che dice il 7.4.3.1  è abbastanza ricorrente trovare almeno due pareti non inferiori a 4m o 2/3h orizzontali. Se sei in questa casistica ovviamente la parete non deve essere duttile, in modo da derogare dal punto7.4.6.2.4. quindi utilizzi armatura minima di 0,2% Ac. Ciò significa che una parete da 20cm deve avere almeno 4cmq/m di armatura sia orizzontale che verticale
Si tratta di strutture ad esempio in muratura armata, in cui è difficile garantire duttilità alla parete stessa, oppure strutture di recente evoluzione con casseri in polistirolo e armatuta interna a traliccio, le quali per garantire duttilità dovrebbero essere ripiene di ferro.
Ovviamente un singolo setto non può mai essere considerata parete debolmente armata in quanto viene utilizzato per irrigidire la struttura per cui vale il punto7.4.6.2.4.
ti allego una immagine di ciò che intendo:


"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

ingwilly

  • Guest
Re:[Normativa] strutture a pareti debolmente armate
« Reply #3 on: 26 January , 2010, 09:09:35 AM »
Queste sono strutture con calcestruzzo gettato in opera: