Author Topic: [Strutture] verifica balcone in marmo  (Read 5912 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline daniele

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
[Strutture] verifica balcone in marmo
« on: 02 April , 2010, 19:34:29 PM »
chiedo consiglio sul coeff. di sicurezza da adottare per verfica alle t.a. di balcone in lastra in marmo pietra prun - carico di rottura circa 120-130 kg/cmq

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:[Strutture] verifica balcone in marmo
« Reply #1 on: 03 April , 2010, 14:28:37 PM »
per le rocce, a trazione, in genere il FS è intorno a 10,
credo che però non devi usare 400 kg/mq di sovraccarico, è troppo improbabile e per una roccia non armata troppo oneroso
« Last Edit: 03 April , 2010, 14:31:19 PM by pasquale »
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline foglieri

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 33
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
    • FOGLIERI MARCO INGEGNERIA
Re:[Strutture] verifica balcone in marmo
« Reply #2 on: 03 April , 2010, 15:55:07 PM »
Non credo si possa ragionare sulla diminuzione di un sovraccarico dato un certo utilizzo di una struttura, al max si potrebbe ragionare sulle resistenze diminuendo i coefficienti di sicurezza seguendo un ragionamento sensato.
Un pò come si faceva per la muratura esistente col vecchio DM, rispetto al nuovo i coeff. di sicurezza per per l'esistente erano minori della metà.
ciaociao Marco
Secondo alcuni autorevoli testi, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972)
http://www.foglieri-ingegneria.it

Renato

  • Guest
Re:[Strutture] verifica balcone in marmo
« Reply #3 on: 07 April , 2010, 17:35:52 PM »
Personalmente non verificherei mai una lasta in pietra o marmo a flessione. Una lesione dovuta ad uno sbalzo termico o ad una coazione qualsiasi (cedimento differenziale piccolissimo nella struttura di ammorsamento) potrebbe innescare il crollo fragile della lastra.
Armerei invece la  superficie super. tesa della  lastra con barre in lamiera in acciaio inox incollate alla lastra  con resina epossidica ed opportunamente ancorate nel cordolo all'incastro.

Offline foglieri

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 33
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
    • FOGLIERI MARCO INGEGNERIA
Re:[Strutture] verifica balcone in marmo
« Reply #4 on: 07 April , 2010, 17:47:49 PM »
personalmente non verificherei mai una lasta in pietra o marmo a flessione

Si può fare tranquillamente. Solo che come per le verifiche del vetro strutturale o per gli FRP devi usare dei coefficienti di sicurezza molto elevati perché la rottura è assolutamente di tipo fragile.
Se la verifica tratta un balcone esistente difficilmente si può pensare di inserire barre in acciaio, altrimenti se fosse di nuova progettazione concordo in pieno nel volerlo armare.
Cambio argomento... avete presente i voltoni in pietra della chiesa di Padre Pio fatta da Renzo Piano? All'interno ci sono dei trefoli post tesi!!!
Ciaociao Marco
Secondo alcuni autorevoli testi, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972)
http://www.foglieri-ingegneria.it

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:[Strutture] verifica balcone in marmo
« Reply #5 on: 24 April , 2010, 17:25:20 PM »
un esempio di un balcone in pietra che si mantiene molto bene dal 1600
http://rapidshare.com/files/379641488/425_001.jpg.html
appena la ritrovo ne posto una di un altro balcone in perfette condizioni dove però come carico c'era solo mia nonna e il suo gatto
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:[Strutture] verifica balcone in marmo
« Reply #6 on: 24 April , 2010, 17:58:10 PM »
sull'inserimento delle barre di acciaio di cui parlava Foglieri ho letto che ci sono state molte polemiche su un intervento di restauro fatto sul tempio di Cerere a Paestum, dove sono stati inseriti tiranti di acciaio nella trabeazione della facciata, trasformando uno schema isostatico trilitico in uno iperstatico di trave continua, appena trovo qualche utile link lo posto
 
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24