Author Topic: [Strutture] Verifica parapetto in legno  (Read 21757 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline guillen

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 40
  • Novizio del forum
    • Luxury Villas
[Strutture] Verifica parapetto in legno
« on: 04 May , 2010, 15:51:43 PM »
Cari co-utenti, vi pongo un quesito un po particolare.  :(

Premessa: in un calcolo di una villetta a due piani in legno, presentato tempo fa al GC di compentezza, mi è stata richiesta l'integrazione del calcolco della scala in legno e quindi del relativo parapetto, sempre in legno. Per quanto rigurda il corrimano la norma prevede un carico orizzontale di 100 kg/m ad una altezza dal piano di calpestio di 1,20 m.
Dal calcolo trovo delle sezioni soprattutto per i montatti che sono in contrasto con quanto realizzato comunemente. In altre parole, considerati vari esempi che si trovano in commercio, risultano pultualmente con sezioni di gran lunga al di sotto di quelle da me calcolate. Tempo fa ho sentito diverse ditte di parapetto in acciaio, e anche il quel caso con le sezioni in commercio vi erano dei problemi a stare nei limiti di legge!!!!

Le domanda che Vi pongo sono le seguenti:
1) come vi comportate con la verifica dei parapetti in legno delle scale?
2) di tutti questi parapetti che ci sono in commercio (che secondo la NTC non sono a norma) che cosa ne facciamo?

Spero di essere stato chiaro e vi ringrazzio per l'attenzione  :ciau:

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #1 on: 04 May , 2010, 16:44:18 PM »
Premetto che non mi è mai capitato di dover verificare un corrimano, in quanto onere del fornitore.
Mi domando: non c'è sempre stata questa verifica sui 100 kg/m orizzontali? Oppure il problema deriva dai coefficienti che portano la verifica SLU a 150 kg/m?
In ogni caso immagino che i parapetti non a norma vadano rinforzati.

Ciao
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #2 on: 04 May , 2010, 17:17:29 PM »
A dire il vero il DM96 prevedeva un carico sui corrimano delle scale comuni pari a 1.5 kN/m (Prospetto 5.1 Cat. 5)

Il DM 08 nella tabella 3.1.II riporta 2.00 kN/m come carico orizzontale per le scale comuni (cat. C2)

Circa il valore di 1.20 m c'è da fare una precisazione (e questa vale sia per la norma precedente che per la nuova). E' il valore che vale sempre per le pareti, ma non per i parapetti, in cui la forza va applicata alla effettiva quota superiore del mancorrente (vedi punto 3.1.4.1 del DM08).

Segnalo che nel paragrafo sopra richiamato è stato aggiunta una frase prima assente nel DM 96: "Il soddisfacimento della prescrizione può essere documentato anche per via sperimentale, e comunque mettendo in conto i vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente"

Non ho idea se tale ultima frase possa aiutarti in qualche modo comunque......

In ultimissimo. Molti leggendo le tabelle dei carichi hanno sempre giudicata ambigua la dicitura "scale comuni", ovvero: trattasi di "scale ordinarie", oppure di "scale che servono più unità abitative"?

Per cui argomentando: se fosse la seconda l'interpretazione quella giusta, non essendo la tua una "scala comune" (è interna ad una unica unità abitativa) la norma, tacendo, non ti impone alcuna verifica.
E' tirata per i capelli. Lo so.

Offline guillen

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 40
  • Novizio del forum
    • Luxury Villas
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #3 on: 05 May , 2010, 00:44:24 AM »
Circa il valore di 1.20 m c'è da fare una precisazione (e questa vale sia per la norma precedente che per la nuova). E' il valore che vale sempre per le pareti, ma non per i parapetti, in cui la forza va applicata alla effettiva quota superiore del mancorrente (vedi punto 3.1.4.1 del DM08).

Confermo: la quota alla quale va applicato il carico e quella del bordo superire del corrimano.   :inchino:

Il DM 08 nella tabella 3.1.II riporta 2.00 kN/m come carico orizzontale per le scale comuni (cat. C2)

In ultimissimo. Molti leggendo le tabelle dei carichi hanno sempre giudicata ambigua la dicitura "scale comuni", ovvero: trattasi di "scale ordinarie", oppure di "scale che servono più unità abitative"?

A mio modesto parere, la scala in questione, interna ad una singola unità abitativa, è da considerarsi un "locale accessorio" non soggetto a particolare affollamento. Altrimenti 200x1,5=300 kg/m sul corrimano di una semplice scala interma mi sembra un po esagerato. Comunque, in effitti la dicitura "scale comuni" risulta ambigua....:firuli:

Inoltre  rilegendo la norma, in particolare il 3° perido del § 3.1.4.1 che cito testuoalmente:

"In proposito deve essere precisato che tali verifiche locali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso, gli elementi verticali bidimensionali quali tramezzi, pareti, tamponamenti esterni, comunque realizzati, con esclusione di divisori mobili (che comunque devono garantire sufficiente stabilità in esercizio)."

mi sorge il seguente dubbio: perchè la norma non cita esplicitamente i parapetti tra le verifiche locali? Forse il normatore non ne prevede la verifica?
Ma se è cosi, perchè nel 2° periodo, del su citato paragrafo, sono esplicitati in modo chiaro?

Intanto rigrazio zax2010 e ing.Max per la risposta.  :piacere:

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #4 on: 05 May , 2010, 22:51:39 PM »
...
Per quanto rigurda il corrimano la norma prevede un carico orizzontale di 100 kg/m ad una altezza dal piano di calpestio di 1,20 m.
Dal calcolo trovo delle sezioni soprattutto per i montatti che sono in contrasto con quanto realizzato comunemente. In altre parole, considerati vari esempi che si trovano in commercio, risultano pultualmente con sezioni di gran lunga al di sotto di quelle da me calcolate. Tempo fa ho sentito diverse ditte di parapetto in acciaio, e anche il quel caso con le sezioni in commercio vi erano dei problemi a stare nei limiti di legge!!!!
Le domanda che Vi pongo sono le seguenti:
1) come vi comportate con la verifica dei parapetti in legno delle scale?
2) di tutti questi parapetti che ci sono in commercio (che secondo la NTC non sono a norma) che cosa ne facciamo?
...

ciao guillen, ciao a tutti.
Il tuo quesito non è affatto "particolare", anzi è ordinario.
Si vedono, in giro molti parapetti di scale non a norma, sia di legno sia metallici.
Altri parapetti non a norma si vedono anche sui balconi (mattoncini parmano semplicemente appoggiati o aste molto sottili di acciaio).
La norma è chiara ed è, con piccole differenze, analoga al DM 2005 e al DM 1996.
I parapetti delle abitazioni deve reggere 100 kg/m all'altezza del parapetto stesso (che comunque deve essere di 100-110 cm). Per ambineti suscettibili di affollamento il carico diventa 200 kg/m. Per ambienti di grande affollamento e tribune occorrono 300 kg/m.
Se fate due conti vi accorgerete che questi valori non sono quasi mai rispettati.
Questo perchè spesso queste strutture vengono considerate un dettaglio o non vengono considerate affatto e si delega al fabbro la scelta (ad occhio) dei profili. Finchè non succede nulla va tutto bene. Ma state tranquilli che se uno di quei parapetti cede, si indgherà a fondo su chi l'ha fatto e su chi doveva controllarlo.
Quindi, se posso consigliarti, caro guillen, non guardare quello che fanno gli altri. Progetta il tuo parapetto per resistere al carico di norma: non esistono scusanti per derogare da questa norma.
Il caso più eclatante di parapetto furi norma riguarda le tribune. Non ne ho quasi mai vista una con parapetti che resistono a 300 kg/m di spinta. Eppure tutte le tribune per poter essere usate sono tate calcolate e collaudate. Nelle strutture temporanee per lo spettacolo io cerco di rispettarla quella norma. Ma spesso mi trovo in difficoltà perchè le strutture prefabbricate ordinarie non sono idonee per resistere a quei carichi. Ma la norma è corretta, perchè, in passato si è verifcato spesso il cedimento del parapetto a causa della forte pressione della folla.
Il passato e la prassi di chi fa strutture sottodimensionate non è una goistificazione attendibile. la norma è chiara ed anche corretta. Va quindi applicata senza dubbi. E' ovvio che il parapetto può essere considerato nella sua forma tridimensionale. Gli eventuali collegamenti laterlai alla parete contribuiscono molto alla tenuta strutturale. ma la struttura, nel suo insieme, deve resistere a quei carichi orizzontali di norma.

Ciao, alla prossima
« Last Edit: 05 May , 2010, 22:57:24 PM by Betoniera »

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #5 on: 06 May , 2010, 15:07:04 PM »
Cercare di dire qualcosa dopo che ha parlato benoniera in modo così dettagliato, forse è superfluo.
Mi è capitato però solo una volta di calcolare un parapetto ( o meglio verificare quanto era già stato calcolato dalla ditta fornitrice del parapetto stesso metallico) ed ovviamente non verificava. Si trattava di una sorta di terrazzo  utilizzato da un pub per farvi dei concerti estivi. Ovvio che la folla non può essere quella dei concerti a San Siro, però c'è e te la devi  beccare.
Allora ho segnalato il problema al committente, il quale ha rifiutato la fornitura del parapetto stesso e ha cambiato ditta fornitrice.
Questo per dirti che se compete a te il calcolo, ovviamente il fornitore deve attenersi al tuo dimensionamento (ci mancherebbe altro..), ma se il parapetto te lo ritrovi li già montato o pronto da montare??
Anche qui non avrei dubbi... se fossi anche solo direttore dei lavori lo rispedirei al mittente con tanto di indicazioni di come e dove effettuare i rinforzi.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #6 on: 25 May , 2010, 16:17:48 PM »
ciao guillen, ciao a tutti.
Il tuo quesito non è affatto "particolare", anzi è ordinario.
Si vedono, in giro molti parapetti di scale non a norma, sia di legno sia metallici.
Altri parapetti non a norma si vedono anche sui balconi (mattoncini parmano semplicemente appoggiati o aste molto sottili di acciaio).
La norma è chiara ed è, con piccole differenze, analoga al DM 2005 e al DM 1996.
I parapetti delle abitazioni deve reggere 100 kg/m all'altezza del parapetto stesso (che comunque deve essere di 100-110 cm). Per ambineti suscettibili di affollamento il carico diventa 200 kg/m. Per ambienti di grande affollamento e tribune occorrono 300 kg/m.
Se fate due conti vi accorgerete che questi valori non sono quasi mai rispettati.
Questo perchè spesso queste strutture vengono considerate un dettaglio o non vengono considerate affatto e si delega al fabbro la scelta (ad occhio) dei profili. Finchè non succede nulla va tutto bene. Ma state tranquilli che se uno di quei parapetti cede, si indgherà a fondo su chi l'ha fatto e su chi doveva controllarlo.
Quindi, se posso consigliarti, caro guillen, non guardare quello che fanno gli altri. Progetta il tuo parapetto per resistere al carico di norma: non esistono scusanti per derogare da questa norma.
Il caso più eclatante di parapetto furi norma riguarda le tribune. Non ne ho quasi mai vista una con parapetti che resistono a 300 kg/m di spinta. Eppure tutte le tribune per poter essere usate sono tate calcolate e collaudate. Nelle strutture temporanee per lo spettacolo io cerco di rispettarla quella norma. Ma spesso mi trovo in difficoltà perchè le strutture prefabbricate ordinarie non sono idonee per resistere a quei carichi. Ma la norma è corretta, perchè, in passato si è verifcato spesso il cedimento del parapetto a causa della forte pressione della folla.
Il passato e la prassi di chi fa strutture sottodimensionate non è una goistificazione attendibile. la norma è chiara ed anche corretta. Va quindi applicata senza dubbi. E' ovvio che il parapetto può essere considerato nella sua forma tridimensionale. Gli eventuali collegamenti laterlai alla parete contribuiscono molto alla tenuta strutturale. ma la struttura, nel suo insieme, deve resistere a quei carichi orizzontali di norma.

Ciao, alla prossima
Il parapetto di una passerella ciclopedonale deve resistere a 2 KN/m oppure a 3 KN/m come per le tribune?
Ci sono anche limiti sulla deformbilità oppure è solo una questione di resistenza?
Sto provando con un carico caratteristico di 2KN/m che diventa 3KN/m allo SLU: il profilo in questione resiste, il problema è che si deforma ampiamente oltre i limiti che si solito si considerano per i profili in acciaio. In ogni caso non saprei quale limite imporre alla deformazione....
Quanche suggerimento?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #7 on: 25 May , 2010, 16:31:35 PM »
Ci sono anche limiti sulla deformbilità oppure è solo una questione di resistenza?
Sto provando con un carico caratteristico di 2KN/m che diventa 3KN/m allo SLU: il profilo in questione resiste, il problema è che si deforma ampiamente oltre i limiti che si solito si considerano per i profili in acciaio. In ogni caso non saprei quale limite imporre alla deformazione....
Quanche suggerimento?

Forse il riferimento è quello di betoniera ma in questo documento (un pò datato) ci sono riferimenti alle deformazioni.
Il problema sostanziale che riscontro spesso è quello di una nuova normativa che ne sostituisce ed abroga innumerevoli altre senza tener conto del fatto di non poter essere mai completamente esaustiva e coprire tutto quello che di fatto ha abrogato.
E' il caso dell'81/08 che ha ricoperto tutto ma non ha sostituito una marea di indicazioni che venivano da tanti importanti disposti normativi efficaci e che sono durati nel tempo (626/94, 494/96, 164/56, 547/55) ecc.... Saluti... :ciau:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #8 on: 25 May , 2010, 16:39:40 PM »
Io a dire il vero non inserirei nè i 2 kN/m oppure i 3 kN/m.
Leggo al punto 5.1.3.10 "L'altezza dei parapetti non potrà essere inferiore a 1.10 m. I parapetti devono essere calcolati in base ad una azione orizzontale di 1.5 kN/m applicata al corrimano".

Ovvero assimilerei la passerella ciclopedonale a quella che la norma, al punto 5.1.3.3.4 battezza come ponte stradale di 3° categoria (passerelle pedonali).

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #9 on: 25 May , 2010, 17:01:02 PM »
Si in effetti stavo leggendo proprio quel paragrafo... ma mi hai preceduto!
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #10 on: 08 June , 2010, 16:11:44 PM »
Rispolvero questo topic per evitare ripetizioni:
sto cercando di ottenere dalle ditte che producono parapetti metallici la garanzia di ricevere insieme al prodotto un certificato sulla portata laterale (1.5 KN/m), ma nessuna delle aziende contattate dal fabbro pare disposta a rilasciare alcunchè.
Sono tutte aziende di livello nazionale e internazionale che vantano (sui loro siti) partecipazioni a grandi cantieri pubblici e privati. Ne discende che la progettazione del passo delle piantane ritorni in capo al progettista strutturale, il che non sarebbe in se un problema, se riesco a farmelo riconoscere dal committente.
Mi sembra assurdo però che una azienda non risponda del proprio prodotto qualora gli si appalti la fornitura dell'opera finita... tutti sostengono che la loro ringhiera tiene il carico di progetto ma nessuno produce un certificato. Addirittura una grossa azienda dotata di ufficio tecnico è disponibile, previo pagamento dell'uscita (1000 €), ad inviare in cantiere dei tecnici a guidare l'installazione, senza che questi però rilascino alcun tipo di certificazione...

Sono io che vivo su Marte o c'è qualcosa che non quadra?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #11 on: 08 June , 2010, 16:24:49 PM »
Sono io che vivo su Marte o c'è qualcosa che non quadra?
Ti faccio tornare sulla terra io:
Esiste il collaudo statico ma c'è anche quello amministrativo. E bada bene che il collaudo amministrativo non c'è solo in ambito LLPP.
Dunque.... se non c'è certificazione non c'è collaudo amministrativo e se non c'è quello non c'è lo svincolo delle trattenute a garanzia (sempre da conservarsi).
Morale... se non hai potere coercitivo nessuno ti darà nulla.  :ciau:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #12 on: 08 June , 2010, 17:00:08 PM »
Questo mi conforta anche se il problema a monte permane: è possibile che queste aziende vendano un prodotto non certificato? Posso immaginare che per piccoli interventi non vengano prodotti tutti i documenti ed il progetto venga basato sull'esperienza del produttore, ma è possibile questa sia invece la prassi?

Ammettendo che i collaudatore ponga un problema di non collaudabilità a fronte della mancata produzione del certificato,
la responsabilità è del progettista anche se viene appaltato una fornitura completa e a norma di legge?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #13 on: 08 June , 2010, 17:14:39 PM »
Ammettendo che i collaudatore ponga un problema di non collaudabilità a fronte della mancata produzione del certificato,
la responsabilità è del progettista anche se viene appaltato una fornitura completa e a norma di legge?

mah.. non credo...
e se progetti le fondazioni di un capannone prefabbricato? Tu sei il progettista delle fondazioni e poi c'è il progettista delle strutture prefabbricate no?
Direi invece che (se la questione si sposta sul montaggio e la "messa in esercizio" inteso come uso) la responsabilità è del Direttore dei Lavori, redattore del "collaudo amministrativo" ed ecco che magicamente torna tutto!    :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #14 on: 08 June , 2010, 17:33:31 PM »
Però io alla fine sono convinto che il qualcuno che produce scale possa anche dirti: "Mi dica in base a quale legge io devo rilasciarle qualsivoglia certificato. Lei ha la necessità che il corrimano sopporti 150 kg al metro? Lei che è un tecnico mi dica come devo fare questa scala, che io la faccio. Poi Lei controllerà che la scala è fatta secondo le sue indicazioni/progetto, e di conseguenza me la pagherà, oppure richiederà le modifiche necessarie a renderla conforme al suo progetto."

Tu che rispondi?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24