Author Topic: [Strutture] Verifica parapetto in legno  (Read 21759 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #15 on: 08 June , 2010, 17:41:54 PM »
Però io alla fine sono convinto che il qualcuno che produce scale possa anche dirti: "Mi dica in base a quale legge io devo rilasciarle qualsivoglia certificato. Lei ha la necessità che il corrimano sopporti 150 kg al metro? Lei che è un tecnico mi dica come devo fare questa scala, che io la faccio. Poi Lei controllerà che la scala è fatta secondo le sue indicazioni/progetto, e di conseguenza me la pagherà, oppure richiederà le modifiche necessarie a renderla conforme al suo progetto."

Tu che rispondi?


E NO! allora non ho capito io!
Che vuol dire "mi dica come devo fare questa scala"?
E' ovvio che se la scala la faccio io la progetto, me la fabbricano e ne sono responsabile.
Se, diversamente la vado ad acquistare in negozio, voglio la certificazione, voglio che me la montano e voglio pure la garanzia!
Cioè io avevo capito si trattasse di prodotti prefabbricati invece qui si parla di saldare la ringhiera sul posto! :mmm:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #16 on: 08 June , 2010, 18:09:43 PM »
Ho immaginato in un primo momento che la ringhiera potesse essere "interamente" appaltabile ad un terzo come si fa per un solaio. Io non metto vincoli al passo delle piantane, ma scelgo un modello a catalogo e impongo, come voce di capitolato, che la ringhiera sia a norma. Mi aspetto quindi, in base alle  NTC2008, che questa sia in grado di sostenere 1.5 Kn/m. Non funziona così?
« Last Edit: 08 June , 2010, 18:13:21 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #17 on: 08 June , 2010, 18:10:12 PM »
Si, ma la certificazione che tu chiederesti al "fabbricatore" della scala (anzi della ringhiera, che è l'oggetto del contendere), in forza di quale normativa/legge la chiederesti?

Guarda, so perfettamente di essere ignorante in materia, la mia domanda è genuina. Non so magari esiste una norma specifica, marchiatura CE da apporre, norme armonizzate, qualcosa, non so....

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #18 on: 08 June , 2010, 18:16:58 PM »
mmmh effettivamente il temine certificazione potrebbe portarmi fuori strada... mettiamo che io richieda la relazione di calcolo come faccio per i solai, ha senso?
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #19 on: 08 June , 2010, 18:24:02 PM »
Si potrebbe. Ad un fabbro?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #20 on: 08 June , 2010, 18:37:41 PM »
Chiaramente mi riferisco a prodotti di catalogo per il quali il fabbro di turno si limita ad assemblare i pezzi. Tra parentesi, per esigenze architettoniche, i pezzi in questione sono in acciaio inox e le piantane hanno profili tutt'altro che banali.
Non è comunque un elemento prototipo con disegno creato ad hoc, ma ribadisco, un pezzo estratto da un catalogo commerciale. Per questo mi stupisco che siano così restii a produrre una relazione di calcolo....
Non chiedo la relazione di calcolo del solaio all'impresa ma al suo fornitore, allo stesso modo pensavo di relazionarmi con il fabbro.
« Last Edit: 08 June , 2010, 18:49:51 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #21 on: 08 June , 2010, 19:06:12 PM »
Il problema è fare chiarezza!!

...... e impongo, come voce di capitolato, che la ringhiera sia a norma.....
Qui sei progettista....

Mi aspetto [termine errato da sostituire con "verifico"] quindi, in base alle  NTC2008, che questa sia in grado di sostenere 1.5 Kn/m....
Qui sei D.L.
In qualità di D.L. o pretendi la "cerificazione" o verifichi tu! (ovviamente D.L. inteso come colui che farà dopo il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo amm.vo)

Dovrebbe funzionare così.. :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #22 on: 08 June , 2010, 19:20:27 PM »
Va beh. Comunque mi pare che tutto nasca dal fatto che ing.Max, che si è incaponito che la sua scala abbia una ringhiera in grado di resistere a 150 kg/m, come progettista strutturale non ha voglia di fare il progetto/verifica della ringhiera in modo da dire al fabbro come farla (ed ing.Max avrà le sue motivazioni).

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] Verifica parapetto in legno
« Reply #23 on: 09 June , 2010, 09:11:34 AM »
No, semplicemente volevo chiarirmi le idee su chi debba progettare sta benedetta ringhiera.
Grazie al vostro aiuto penso di aver individuato i confini delle responsabilità!

 :ciau:
"La conoscenza non occupa spazio"

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24