Salve a tutti, sto esaminando una perizia su un solaio di copertura in legno in cui vengono dichiarati 1,3 kN/mq per carichi accidentali e idem per i carichi permanenti.
Vi da qualche indicazione geometrica e fisica:
Classe di servizio: 1
Interassi tra le travi: 70 cm
Sezione trave: 14x24 cm (bxh)
Luce trave 688 cm
Tipologia di legno BS11 (attualmente GL24h)
Eo,mean 116000 kg/cmq
kdef:0,6
Gammam: 380 kg/mc
Ho effettuato delle verifiche seguendo le indicazioni dell'EC5 verificando i limiti che seguono:
u2,inst > l/300
u2,fin > l/200
unet,fin > l/250
La vicenda riguarda un contradditorio tra un progettista che ha originariamente progettato seguendo l'EC5 e uno strutturista che ha progettato secondo l'NTC2008.
Detto questo l'unica differenza che riscontro tra i due sono le analisi dei carichi.
Il progettista: 1,00 (pp copertura) + 0,5 (permanente) + 1,00 (neve) = 2,50 kN/mq
Lo strutturista che ha fatto la perizia (sentito il produttore della copertura e facendosi fornire i dati dei carichi dal produttore tesso) definisce quanto segue: 1,30 (permanenti) + 1,3 (variabili) = 2,60 kN/mq
Al di la della distribuzione tra permanenti e variabili per cui l'unica combinazione che utilizzo è G1+Qk, il problema è la verifica a unet,fin che:
secondo il progettista è: 3,2 cm > l/??? (è 150 giusto?) (anche se in realtà a me esce anche qualcosina in + meno ma cmq verifica)
secondo lo strutturista della perizia è 6,05 cm < l/??? (è 150 giusto?) (NON VERIFICA)
Il problema è che siamo su ordini di grandezza seppur equiparabili ma parliamo del doppio ed ovviamente non verifica.
Sinceramente a me porta molto + verosimilmente uguale al progettista originario... il problema è che al di là delle piccole differenze sull'analisi dei carichi non mi giustifico il doppio della freccia riscontrata dello strutturista della perizia.
Vi chiedo gentilmente di aiutarmi a capire dove sto sbagliando.
DImenticavo... lo strutturista della perizia, al di là della conferma sui carichi non dice nient'altro a parte qualche roba a carattere geometrico e di tipologia di parametri di input che sono tutti uguali.
Ringrazio tutti anticipatamente.
NB Chiedo inoltre una conferma sulle formule adottate per la freccia
u1,inst=(5/384)*(G1[kg/cm]*L4)/(E0,mean*(1/(1+kdef)*J)
u2inst=(5/384)*(Q1k(neve)[kg/cm]*L4)/(E0,mean*(1/(1+kdef)*J)
e
u1,fin=(5/384)*(G1[kg/cm]*L4)/(E0,mean*J)
u2fin=(5/384)*(Q1k(neve)[kg/cm]*L4)/(E0,mean*J)