con riferimento all'edificio riportato sotto ho iniziato a studiare un'analisi pushover, e i problemi della struttura che emergono sono:
pilastri tozzi, in pratica il primo solaio presenta due livelli sfalsati di circa 1,00 per cui tra un solaio e l'altro si creano dei pilastri di dimensioni ridotte;
la struttura portante ai vari livelli comprende:
setti perimetrali al piano interrato
tutte travi a spessore ai vari livelli
pilastri 30 x 60
pilastri circolari d = 40 m
controllando lo sviluppo progressivo delle cerniere, vedo che i pilastri circolari, collocati tra il primo e il secondo solaio, fanno attivare quasi subito cerniere limitando la capacitą di spostamento della struttura.
come si potrebbe intervenire su questa struttura?