Author Topic: apertura foro su volta in muratura  (Read 22715 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
apertura foro su volta in muratura
« on: 11 May , 2011, 11:10:16 AM »
Chi di voi ha mai realizzato un foro 1x2,5 (per il passaggio di una scala interna) su una volta in muratura?
Non so che pesci prendere

grazie

Ale

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #1 on: 11 May , 2011, 14:13:02 PM »
Accidenti è una bella impresa. Io non l'ho mai reliazzata ma sicuramente questo foro deve essere cerchiato da almeno quattro tiranti (uno per lato vincolati ai lati stessi della volta) ed inoltre la parte superiore della volta deve essere sicuramente consolidata con un getto integrativo e rete elettrosaldata. Questo è quel che mi viene al momento, ma su come calcolare il tutto non mi viene in mente niente.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #2 on: 11 May , 2011, 15:28:43 PM »
grazie, pensavo ad una cosa del genere :

http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... nevcf.png/

inserendo nella trave una putrella a C che mi "raccoglie" la volta e realizzando un getto integrativo di 5 cm in cls o emaco sull'estradosso della volta e della trave (con rete elettrosaldata e tronconi di ferro che dalla trave vanno sull'estradosso della volta) eventualmente forando la putrella ed inserendo tronconi diam 16 che entrino nella volta e nel trave opportunamente resinati...

che ne dite? Non e' che mi viene giu' ? .. :(

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #3 on: 11 May , 2011, 15:29:45 PM »

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #4 on: 11 May , 2011, 15:30:27 PM »
 :muro:

non riesco ad allegarvi le immagini....

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #5 on: 11 May , 2011, 18:16:59 PM »
Prova ad allegarlo qui:
http://rghost.net/
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #6 on: 11 May , 2011, 18:59:04 PM »

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #7 on: 12 May , 2011, 10:47:26 AM »
cosa ne dite allora?....

grazie per la info su come allegare immagini....

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #8 on: 12 May , 2011, 11:46:16 AM »
ma quel profilato è stato messo dopo aver demolito il muro sottostante ?
cmq credo che la cosa si può fare realizzando un telaio intorno al vuoto, prima di dirti con certezza però voglio rileggere un articolo di Lenza sul rinforzo (mediante rete elettrosaldata e betoncino all'intradosso e cordoletto lungo il bordo delle rampe dal lato trombino) delle scale in muratura; ed inoltre leggere (perché non l'ho ancora fatto) lo stesso argomento trattato in un capitolo dell'ultimo libro diel prof. Marico Como sulla statica delle costruzioni storiche in muratura; ricordo vagamente di aver postato forse qualche link a qualche documento in IngForum
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline mircof

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 201
  • Karma: 42
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #9 on: 12 May , 2011, 12:20:30 PM »


Vado un attimo fuori tema.
L'altezza per il passaggio mi sembra scarsa.
Siamo sicuri che con questa geometria non si sbatta la testa?

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #10 on: 12 May , 2011, 12:58:53 PM »
La soluzione andrebbe bene se fosse un solaio piano. La putrella che hai messo centralmente, in un qulalche modo deve essere diciamo "controventata". Quesot perchè in sezione l'arco di sinistra se non ben ancorato al resto, spinge con la olita forz inclinata sulla trave metallica. A questo punto allora la trave andrebbe in flessione deviata nel senso che avresti momenti anche lungo l'asse dell'anima.
Io direi di prevedere dei fori passanti in modo da inserire connettori sulla putrella in questione (baano anche ferri da c.a. saldati sull'estradosso oppure. QUesti ferri deovno sporgere dall'estradosso dell'arco di almeno 3-4 cm in modo da legarsi alla rete elttrosaldata, In più aggiungerei dei ferri trasversalmente (bastnoa anche dei fi10/20), sempre per rendere il tutto omogeneo. Ovviamente il tutto vàgettato insieme ancche con cls alleggerito

P.S: Ricordo che per i ringraziamenti esiste l'apposita stellina rossa
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #11 on: 12 May , 2011, 16:29:33 PM »
si effettivamente la scala e' un po' da verificare ma devo per forza inserire quella trave altrimenti chi se lo porta quel pezzo di volta?
La putrella azzurra e' gia' esistente. Mi divide in due le volte...

Il mio unico problema e' che le volte resistono (come mi si diceva) grazie ad un mutuo incastro tra i singoli mattoni. Creando il foro viene a mancare questo "incastro"....

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #12 on: 12 May , 2011, 16:37:39 PM »
Appunto... Le travi che andresti a mettere di contorno al foro devono essere con connettori collaboranti... inoltre metterei dei ferri pasanti legati ai connnettori che siano diciamo correnti anche nelle zone oposte in modo che si prendano le sollecitazioni uperiori degli archi
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Bosco

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #13 on: 03 September , 2012, 09:11:44 AM »
Salve, riesumo questa conversazione per illustrarvi il mio "problema"

In questo fabbricato è presente un'apertura in una volta a crociera di cm approssimativi 50x50. Tale apertura è presente da circa 50 anni ma adesso abbiamo la necessità di allargare tale apertura di almeno 10 cm per lato.



E' possibile tale operazione?
Tale lavoro verrebbe affidato a gente competente, ma essendo io un semplice idraulico volevo solo avere una liena di massima sulla fattibilità.
Nella mia ignoranza, "basterebbe" come rinforzo una cornice in metallo intorno all'apertura che vada a "colmare" il vuoto creato dai mattoni?

Aggiungo che l'interno delle 4 "basi" delle volte sono completamente vuote (una volta ci stivavano il grano) e il piano sopra la volta è già semi-rifinito.

Distinti saluti
Marco

Offline TAMARA1982

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 5
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:apertura foro su volta in muratura
« Reply #14 on: 01 December , 2014, 20:36:28 PM »
Buonasera a tutti, riesumo nuovamente la conversazione perché interverrò su una volta a botte in muratura a foglio creando un foro di 40 x 80 cm parallelo e vicino all'imposta. Intendo predisporre una cerchiatura con lame metalliche intorno a tale foro che sarebbe, tra l'altro, adiacente a una specie di arco inglobato nella volta con mattoni a coltello.

 