Author Topic: armatura di ripartizione  (Read 14768 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
armatura di ripartizione
« on: 09 April , 2010, 16:31:22 PM »
sto progettando dei solai, ninete di critico, 20+4 cm, abitazione campate da 4.7 metri. Il mio dubbio riguarda l'armatura di ripartizione. ho cercato alcuni libri per i solai ma non mi danno indicazioni serie. il dm96 prescrive 6mm ogni trenta cm, io metterei 6 mm ogni 20 (rete 20cm di maglia fi6). ci sono dei libri che entrano più nel dettaglio della determinazione dell'armatura di ripartizione? Si può condierarla ai fini dell'armatura superiore dei travetti?

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re: armatura di ripartizione
« Reply #1 on: 09 April , 2010, 18:53:51 PM »
sto progettando dei solai, ninete di critico, 20+4 cm, abitazione campate da 4.7 metri. Il mio dubbio riguarda l'armatura di ripartizione. ho cercato alcuni libri per i solai ma non mi danno indicazioni serie. il dm96 prescrive 6mm ogni trenta cm, io metterei 6 mm ogni 20 (rete 20cm di maglia fi6). ci sono dei libri che entrano più nel dettaglio della determinazione dell'armatura di ripartizione? Si può condierarla ai fini dell'armatura superiore dei travetti?

Ciao enricog.
Non è che ti sto perseguitando, ma il fatto è che Gilean qui mi definisce "Novizio del Forum", come le suore appena entrate in convento.
Ho 54 anni, scrivo si IngForum da 4 anni, sono riuscito, in 4 anni, a non litigare con Afazio e Gilean mi definisce "Novizio" (nel linguaggio dei giovani sarebbe "pischello").
Così, se scrivo qualche articolo in più, magari posso aspirare al titolo di "Semiesperto". Mi ha già detto che quel titolo me lo devo guadagnare.

Sulla cappa.
Innanzi tutto consiglio di fare sempre una cappa minima di 5 cm. Già le tensioni ammissibili, ma anche gli stati limite penalizzano la resistenza per spessore di cappa inferiore a 5 cm. Qunindi meglio usare 5 cm.
Poi c'è il problema del copriferro. La rete, con 5 cm ha un copriferro più idoneo (almento in teoria).
Tieni presente che la rete è fatta a pannelli. quando si posa ha la sovrapposizione sia in direzione X, sia in direzione Y.
Ne deriva che, necessariamente negli angoli hai 4 reti che di intersecano. Come fai a coprirle con 4 cm?.
Ma veniamo al reale motivo per cui si mette la rete.
Innanzi tutto si devono considerare eventuali carichi concentrati che devono essere ripartiti tra i due travetti adiacenti. Già la normativa, oltre a importi i carichi distribuiti, ti impone anche la resistenza per carichi concentrati (vedi tabella dei sovraccarichi). E' evidente che se non metti la rete potresti avere dei problemi.
Poi se il solaio è ad esempio carrabile, questo problema è maggiore perchè la ruota dei veicoli ha un bel carico concentrato. In questi casi si deve aumentare lo spessore della cappa.
Ma c'è un altro problema per cui è necessario mettere la rete.
Quando il solaio è finito, con travi e cordoli, questo ha un comportamento a piastra. Alcuni travetti, quelli paralleli e vicino ad un muro di appoggio, sono impediti di deformarsi. Ne derivano delle tensioni differenziali tra un travetto e quello successivo con rischio di romprere le pignatte. E in effetti si vedono molti solai vecchi con pigantte rotte vicino al bordo del muro. La rete, assieme al rompitratta, assorbe le eventuali tensioni che si generano in senso ortogonale al travetto per il fatto che il solaio ha un comportamento a piastra.
Notate queste cose, è stato introdotto l'obbligo di mettere una rete minima nella cappa (la avecchia normativa non la prevedeva).
La indicazioni del diametro 6/30 è inficativa solo dell quantità minima di ferro da mettere. E' evidente che ai fini statici inserire ad esempio d5/20 è del tutto equivalente, anzi è meglio perchè l'armatura è più diffusa.

Ciao, alla prossima


Offline xalf70

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 168
  • Karma: 28
Re: armatura di ripartizione
« Reply #2 on: 09 April , 2010, 21:14:11 PM »
« Last Edit: 09 April , 2010, 21:19:38 PM by xalf70 »

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: armatura di ripartizione
« Reply #3 on: 09 April , 2010, 21:21:04 PM »
seleziona tutto
ctrl+C
ctrl+V
salva come: cappa_solaio.txt

 :inchino:
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: armatura di ripartizione
« Reply #4 on: 12 April , 2010, 10:00:25 AM »
Sono contento con i miei dubbi da vero novizio di permettere e Betoniera di scalare le calssifiche del forum, grazie dei suggerimenti!! mi sono già procurato il libro di Pagano. Io avevo posto 4 cm di cappa con l'idea di non aumentare troppo l'ingombro visto che ho 40 cm di solaio, dei quali almeno 8 vengono persi per la coibentazione. Ieri ho calcolato questi solai, e devo dire che dal punto di vista del calcolo non ho problemi anche con la cappa da 4 cm. Ho mantenuto sempre un bel margine in campata (tanto che rispetto le tensioni massime per evitare la verifica di fessurazione pure con i carichi SLU). Sugli appoggi maggiorerò i travetti a 20 cm, per almeno mezzo metro così anche il taglio è "a posto". Il ferro non è comunque molto, in campata ho 2f8 + 1 f12 e sugli appoggi me la cavo bene con 2f12, l'armatura superiore in camapta è invece minima, solo 1f8, tanto c'è la rete e il limite di armatura nasce solo per quella tesa. Certo nessuno mi impedisce durante i lavori di fare la cappa un po' più abbondante, tanto è peso che si sottrae al massetto superiore. Inspessire ulteriomente il solaio portante mi rende poco, non ho travi a spessore, o meglio quelle che ho sono solo di collegamento tra i pilastri e quindi sono del tutto scariche in condizioni normali.
Per la rete, che comunque associerò ad una travetta di ripartizione centrale, vedo cosa riesco a trovare in commercio, o 6*25 o 6*20. Se non è un errore grave tenderei a tenermi la cappa da 4, da realizzare con tolleranze solo positive!!!
Per quanto rigurda la trave di ripartizione, basta farala alta solo 12cm, mettendo pignatte ribassate oppure è meglio farl da 24 cm? Io sarei tentato di farla da 24, non vorrei però abbondare troppo.... I solai sono di pianta circa quadrata, e con una travetta a spessore come ripartizione verrebbe proprio fuori una bella lastra

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: armatura di ripartizione
« Reply #5 on: 12 April , 2010, 14:04:06 PM »
Grazie betoniera per questa illustrazione perfetta. QUello che conta non è il titolo ma la qualità degli interventi, pochi o tanti che siano.
Onestamente non ho nulla da aggiungere.. perfetto :)
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: armatura di ripartizione
« Reply #6 on: 12 April , 2010, 16:37:00 PM »
Riporto una reflessione emersa in un corso di aggiornamento sui 4 o 5 cm di cappa:
premesso che con meno di 4 cm le resitenze andrebbero penalizzate già in sede di progettazione, si suggeriva ponderare con  attenzione la possibilità di prescrivere 4 cm di cappa sui solai.
Molto spesso per esempio a fronte di una fornitura leggermente scarsa di tende a tirare e spalmare la cappa, piuttosto che ordinare un altra betoniera, per cui i 4 centimentri diventano spesso 3. A questo punto è facile intravedere la rete in corrispondenza delle sovrapposizioni.
Ecco allora che anche ammesso che la cappa si curata adeguatamente nella fase di presa e indurimento e quindi raggiunga la resistenza di progetto, può risultare inadeguata ad assolvere talune delle funzioni per cui è progettata, soprattutto per edifici a setti in cui le azioni orizzontali devo essere convogliate dalla cappa in poche zone molto sollecitate.
In sostanza se si tengono in considerazione tutte le variabili che intervengono nella traduzione dal modello teorico al manufatto posto in opera, il suggerimento era quello di progettare e prescrivere sempre una cappa da 5 cm.
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: armatura di ripartizione
« Reply #7 on: 12 April , 2010, 20:11:36 PM »
mi è soto un'altro dubbio: l'armatura minima: le ntc o8 non dicono nulla per i solai cos'ì mi sono rifatto al dm96, che però è sibillino non dice se l'armatura minima longitudinale è quella tesa, quella inferiore, quella totale.. io per ora ho fatto il calcolo nell'ipotesi di armatura inferiore e superiore, però così mi viene una barra da 8mm in più all'astradosso nelle zone centrali delle camapate. La volrei evitare, tenuto conto che a questa si aggiunge fiori calcolo la rete di ripartizione.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24