Armatura minima fondazioni muri controterra
« on: 23 March , 2011, 16:43:57 PM »
salve volevo chiedere un vostro parere-consiglio relativamente all'armatura minima di normativa per le fondazioni di pareti controterra di fabbricati con zona interrata.
Secondo voi vanno rispettate le indicazioni richieste per l'amatura minima 0.2% da inserire a sia superiormente che inferiormente, come richiesto per le travi di fondazione?
Cosi come la staffatura minima delle travi?
Inoltre i minimi sarebbero da inserire per il ferri longitudinali o trasversali?

Queto perchè non ho travato indicazioni a proposinto nella norma e nel caso di stratture scatolari il comportamneto delle travi sottomuto (intendendosi una parete in c.a.) non sono proprio quelle di una normale trave di fondazione.

grazie anticipate per le indicazioni.



Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Armatura minima fondazioni muri controterra
« Reply #1 on: 23 March , 2011, 16:59:33 PM »
Risposte:
1)Si;
2)Non ho capito cosa intendi.
2) Non ho capito coa intendi
Una fondazione continua è sempre una fondazione, quindi anche quella dei muri controterra. Credo però che, essendo muro controterra forse i minimi da normativa non bastano,ma occorre un calcolo preciso delle sollecitazione alla base di tale muro e vedrai che avrai valori maggiori.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline minis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 30
  • Karma: 3
Re:Armatura minima fondazioni muri controterra
« Reply #2 on: 23 March , 2011, 17:13:04 PM »
Nel capitolo 4 ntc si parla di staffe minime nelle travi in ragione di 1.5 x B mmq al metro dove B è la dimensione della sezione.

Per quanto riguarda l'armatura 0.2% dubito  che verrà superiore da un calco più preciso in quanto se ho un muro controterra che è una sezione scatolare che mi divide il terreno da una zona interrata di un fabbricato con una strave di fondazione del muro in c.a. di 120x40cm l'armatura a flessione per la lunghezza del muro mi darà delle sollecitazioni di momento molto basse, in quanto al mssimo, prorio per la spita del muro, saranno le staffe a dover resistere alla'zione flettente.

la 3) era riferita al fatto che la sezione che lavora a flessione in un muro non è la 120x40 ma eventualmente quella trasversale, 40x10m se abbiamo un muro lungo 10m quindi che faccio metto l'armatura su una sezione di questo genere, non credo proprio?

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Armatura minima fondazioni muri controterra
« Reply #3 on: 23 March , 2011, 18:03:44 PM »
Basta calcolare e si vede subito, finchè parliamo non ne ricaviamo molto.
Per le staffe certamente vale quel 0,15b della sezione. B non è la sezione ma, nel caso di travi continue a T rovescia , si parla dell'anima che è certamente quella che lavora anche a taglio. Mi semba di capire 40 cm
Non capisco bene le misure perchè sembra che mescoli centimetri con metri. COmunque se  il muro è lungo 10m è ovvio che il calcolo lo fai su un concio da 1m, quindi ti calcoli il momento resistente di tale muro utilizzando una sezione che abbia come base 100cm e come altezza 40cm (???)
Risulta evidente che se il sistema è scatolare, in sommità del muro dovrai porre un vincolo, che ti varia completamente lo scema statico e quindi il paramento del muro non è più a mensola ma appoggiato all'estremo superiore, ma, al di là delle dormule che cambieranno, la sezione resistente è sempre quella
« Last Edit: 23 March , 2011, 18:05:33 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline minis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 30
  • Karma: 3
Re:Armatura minima fondazioni muri controterra
« Reply #4 on: 23 March , 2011, 18:47:02 PM »
si in effetti ho sintetizzato un po troppo e forse ho crato confusione.
Struttura scatolare piano interrato con garage alto 3.20m sopra piano 1 con pilastri poggianti sul muro controterra, fondazione del muro lunga supponiamo circa 25m su un lato e 10m sull'altro lato, sezione dellafondazione 140x40cm sollecitazioni di momento sulla fondazione del muro (considerando il senso trasversale quindi la lunghezza di 25m momento max 2.5 kNm sarebbe sufficienti 2fi8 (come è normale che sia visto che il momento flettente più importante in una fondazione continua di un muro non è quello parallelo alla lunghezza) per minimi considerndo la sezione della fondazione 140x40 dovremo mettere 7fi16 sopra e 7fi 16 sotto, per il passo delle staffe dovremo usare sempre per minimi fi 8 a 4 braccia/ 8cm.
Andando a considerare la sezione di muro nel tratto trasversale avremo una sezione 100x40cm questa sezione sarà profonda 140cm e da calcolo di muro a mensola avremo sollecitazioni assorbibili da fi8/20cm dovremo per minimi inserire mantenedo sempre i fi8 che avevavamo messo nell'altra condizione 16 fi 8 (ossia fi 8/4cm oppure passare a fi 16 e metterne almeno 4). Il problema è però che in effetti questa non è a tutti gli effetti un muro di sostegno e dall'altra nemmeno una fondazione a trave per questo chiedevo come vi comportavate in situazioni del genere per l'armatura delle fondazioni di queti elementi in modo particolare facendo riferimento ai minimi di norma che in questo caso sono gli unici ad influenzare l'armatura.

Offline caos

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Armatura minima fondazioni muri controterra
« Reply #5 on: 25 March , 2011, 13:37:58 PM »
Certo. In questi elementi strutturali i minimi di norma sono spesso prevalenti rispetto ai minimi di calcolo per le sollecitazioni.

 