Armatura muro di contenimento
« on: 21 June , 2012, 10:09:28 AM »
L'armatura verticale nell'elevazione del muro deve soddisfare lo 0,2%Ac su entrambi i lati?
Quella invece trasversale (perpendicolare alla precedente) sempre nell'elevazione del muro deve soddisfare lo 0,1%Ac su entrambi i lati?

Grazie

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Armatura muro di contenimento
« Reply #1 on: 21 June , 2012, 10:34:52 AM »
L'armatura verticale nell'elevazione del muro deve soddisfare lo 0,2%Ac su entrambi i lati?
Quella invece trasversale (perpendicolare alla precedente) sempre nell'elevazione del muro deve soddisfare lo 0,1%Ac su entrambi i lati?

Grazie

NTC 2008 non dicono nulla sui minimi per i muri. Per me sono pareti.

Queste le mie conclusioni in un post dell'altro forum.

armatura principale:
muro=parete => 0,2% totale => 0,1% minimo su ogni faccia, ma essendo 0,1% ridicolo => 0,2% lato teso e 0,1% lato compresso;
fondazione muro=come travi di fondazioni ordinarie e per problemi di corrosione "aumento" => 0,2% su ogni faccia.

armatura secondaria:
muro=parete => 0,2% totale => 0,1% minimo su ogni faccia;
fondazione muro=come fondazioni ordinarie per problemi di corrosione => 0,2% su ogni faccia.

Legature minime 9/mq, sia nel muro, sia nella sua fondazione. Minimo come per le pareti di NTC 2008
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Armatura muro di contenimento
« Reply #2 on: 21 June , 2012, 10:42:06 AM »
grazie salvato'... Ok per i muri ed io sono della tua stessa idea,ma per armatura primaria e secondaria delle fondazioni che intendi?

Per i ferri correnti delle fondazioni considere lo 0,2%?

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Re: Armatura muro di contenimento
« Reply #3 on: 21 June , 2012, 11:00:21 AM »
grazie salvato'... Ok per i muri ed io sono della tua stessa idea,ma per armatura primaria e secondaria delle fondazioni che intendi?

Per i ferri correnti delle fondazioni considere lo 0,2%?

Nell'altro forum avevo notato che si faceva confusione con i termini, e non ci si capiva, perché per una trave di fondazione la principale (quella che tu chiami primaria) la pensiamo subito come quella che va da pilastro a pilastro, mentre nei muri è "al contrario", quella che corre parallela alla sezione trasversale dell'insieme muro-fondazione.
Per evitare fraintesi (per le direzioni) ho preferito, quindi, i termini principale (primaria) e secondaria.

Per la fondazione di un muro considero come principale un minimo di 0,2%, perché così è prescritto per le travi di fondazioni di edifici (ho deciso per questa analogia), perché è sempre una % ridicola e, infine, perché l'ambiente è molto aggressivo.
« Last Edit: 21 June , 2012, 13:13:48 PM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Armatura muro di contenimento
« Reply #4 on: 21 June , 2012, 14:16:33 PM »
Vaaaaa bene   

grazie

 