Author Topic: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche  (Read 6383 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« on: 03 December , 2010, 10:40:44 AM »
Ancora inperterrito su questo argomento, aimè!
Armatura di pareti debolemente armate: ho ancora dubbi circa i minimi da considerare. Cap. 7.4.6.2.4 NTC impongono lo 0.2% orizzontale e verticale. L'EC2 al cap. 5.4.7.2. impone armatura verticale tra lo 0.004 e lo 0.04 della sezione e l'armatura orizzontale non minore del 50% di quella verticale.

Non capisco ancora se le NTC si riferiscono all'area totale o sulla singola faccia della parete.

Attualmente come vi ponete difronte a tali prescrizioni?

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« Reply #1 on: 03 December , 2010, 13:56:59 PM »
Ancora inperterrito su questo argomento, aimè!
Armatura di pareti debolemente armate: ho ancora dubbi circa i minimi da considerare. Cap. 7.4.6.2.4 NTC impongono lo 0.2% orizzontale e verticale. L'EC2 al cap. 5.4.7.2. impone armatura verticale tra lo 0.004 e lo 0.04 della sezione e l'armatura orizzontale non minore del 50% di quella verticale.

Non capisco ancora se le NTC si riferiscono all'area totale o sulla singola faccia della parete.

Attualmente come vi ponete difronte a tali prescrizioni?
Dimentica l'EC e progetta con le NTC rispettando i limiti di armatura imposti. Inoltre ricorda che non devono crearsi meccanismi, quindi io progetterei in CD_B e verificherei al ribaltamento e/o rotazione (visto, appunto, che non c'è alcuna energia da dissipare).
S.L.F.

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Re: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« Reply #2 on: 03 December , 2010, 14:44:57 PM »
Dimentica l'EC e progetta con le NTC rispettando i limiti di armatura imposti. Inoltre ricorda che non devono crearsi meccanismi, quindi io progetterei in CD_B e verificherei al ribaltamento e/o rotazione (visto, appunto, che non c'è alcuna energia da dissipare).

Sono proprio i limiti imposti dalle NTC la chiave dell'argomento. Sarà Ai (As)=0.2%*Ac  oppure Ai+As=0.2%*Ac? Confrontando le NTC con EC2 sembrerebbe la seconda soluzione!

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« Reply #3 on: 03 December , 2010, 15:06:10 PM »
Secondo me devi considerare la somma delle aree di armatura interna ed esterna.
Per un muro sp.25 (0.2% = 5 cmq) bastano fi8/20 cioà 5 al metro lato interno ed esterno.

Ciao
« Last Edit: 03 December , 2010, 15:08:00 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Re: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« Reply #4 on: 03 December , 2010, 15:28:48 PM »
Sono proprio i limiti imposti dalle NTC la chiave dell'argomento. Sarà Ai (As)=0.2%*Ac  oppure Ai+As=0.2%*Ac? Confrontando le NTC con EC2 sembrerebbe la seconda soluzione!

Mi auto correggo: l'EC2 parla di 0.004*Ac per cui intende 0.2% su una faccia e 0.2% sull'altra. Ne risulta per una parete s=25cm As= 5cmq su una faccia e altrettanti sull'altra, per esempio 1fi12/20.

Offline Legs

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 113
  • Karma: 32
  • Laureato
Re: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« Reply #5 on: 03 December , 2010, 20:08:31 PM »
Non capisco ancora se le NTC si riferiscono all'area totale o sulla singola faccia della parete.
E' stato un argomento di discussione che ho affrontato anche io e, aiutato anche da una lettura più attenta della norma, siamo arrivati alla conclusione che lo 0,2% è riferito alla totalità della zona interna non confinata.
Infatti se noti, quando parla delle zone confinate, la norma dice che in tali zone si deve disporre l'1% di armatura ma non fa distinzioni tra facce. Analogamente, per le zone non confinate, la norma dice: "nella rimanente parte della parete" e quindi si riferisce alla totalità della zona non confinata ed allora lo 0,2% è da considerarsi globale.
In pratica la norma parla sempre di zone (confinate e non) e mai di facce.

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: Armatura pareti c.a. condizioni non sismiche
« Reply #6 on: 04 December , 2010, 00:47:41 AM »
Sono proprio i limiti imposti dalle NTC la chiave dell'argomento. Sarà Ai (As)=0.2%*Ac  oppure Ai+As=0.2%*Ac? Confrontando le NTC con EC2 sembrerebbe la seconda soluzione!
E' area totale! Cioè la seconda opzione che indichi.
S.L.F.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24