Buondì a tutti.
Entrando nel solo discorso relativo alla domanda di aleaaa direi che le norme (ma non ricordo se NTC, Circolare o EC2 o forse addirittura il commentario AICAP o libro AICAP sui particolari costruttivi...) dicono di disporre un'armatura di ripartizione pari almeno al 20% di quella nella direzione principale. Poi per ragioni costruttive se nella direzione principale per ogni metro ti vengono 5+5fi16 correnti ovviamente non ne metterai solo 1+1fi16 nella direzione secondaria...
Sulle possibili varianti non entro nel merito.
Ricordati la verifica al taglio (se non ci sono carichi esagerati dovrebbe essere soddisfatta)!
Saluti