Nelle NTC 2008, al paragrafo 7.8.5.1, è indicata l'armatura minima dei cordoli per strutture in muratura ordinaria. Sfugge qualcosa a me o il diametro minimo da utilizzare per le barre longitudinali non è indicato da nessuna parte?
Pare proprio che NTC 2008 non si esprima in proposito.
Ho rivisto pure il par. 4.5.
Al sotto par. 4.5.7. prescrive per le barre di muratura armata un fi min. di 5 mm (sì, non parla di cordoli), mentre par. 7.8.5.1 per le staffe di cordoli di muratura ordinaria prescrive fi min. 6 mm. Insomma una specie di apparente non senso.
In sostanza, non imponendoti un fi min. per i tuoi cordoli ti lascia scegliere (di fare l'ing.).
Io non ho mai messo fi sotto il 14 in un cordolo, e al minimo ho sempre messo 3+3 fi 14.
Cosa che mi ritrovo con il fi min. di 14 imposto per le travi di telai in c.a..
Per Antonio.
Il cordolo è una struttura in c.a., ma non è "inclusa" in una struttura portante intelaiata in c.a..
Quindi va visto solo con paragrafi delle strutture in muratura.
Per le strutture in c.a., 1) travi: fi minimo 14, 2) pilastri: fi minimo 12.