9.3.1.2 Armature delle piastre in prossimità degli appoggi
(2) Dove si verifica una continuità parziale lungo un bordo di piastra, ma tale continuità
non è considerata nel calcolo, si raccomanda che le armature superiori siano in
grado di sopportare un momento pari almeno al 25% del massimo momento agente
nella campata adiacente. Si raccomanda che queste armature si estendano almeno
a 0,20 volte la lunghezza della campata adiacente, misurata a partire dalla faccia
dell’appoggio. Si raccomanda che esse siano continue su appoggi intermedi e
ancorate agli appoggi di estremità. Su un appoggio di estremità il momento
resistente può essere assunto pari al 15% del massimo momento nella campata
adiacente.
Quel passaggio si riferisce, ad esempio, al caso dei solai a piastra in cui i vari campi di solaio vengono calcolati ed armati come piastre semplicemente appoggiate alle travi. Questo approccio è cautelativo relativamente al bordo inferiore, ma non tiene conto di eventuali momenti negativi sui bordi, perchè tra un campo di solaio ed il successivo c'è comunque un certo grado di continuità, che si manifesta con un vincolo cedevole che è una via di mezzo tra un incastro ed un appoggio semplice. L'EC2 dice sostanzialmente che deve essere presente un'armatura minima per sostenere questo momento negativo.