Author Topic: Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze  (Read 2910 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline GM80

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 0
  • Novizio
Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze
« on: 17 March , 2014, 10:11:53 AM »
Salve, vorrei avere un consiglio da voi dato che sono alle prime armi.
Sto lavorando al calcolo di questa piccola struttura (in foto); al modellazione è stata fatta correttamente, non mi da nessun tipo di errore e tira fuori i risultati, solo che ho 2 problemi:

1) Analisi P-Delta: superiore a 0,3 (di preciso a,34) in direzione x
2) Gerarchia delle resistenze non verificata sulle 2 travi tozze evidenziate.

Per risolvere il primo problema (teoricamente) basterebbe far diminuire la snellezza della struttura (o meglio dei pilastri) lungo x; per il secondo problema, al momento, non ho nessuna soluzione.



Vi ringrazio in anticipo per le risposte....e scusate se queste domande vi possono sembrare banali. Io preferisco fare "brutte figure" ora per evitare problemi dopo!

Pino.

P.S. la modellazione l'ho fatta con PRO_sap...eventualmente potrei mandare anche l'intero file per un controllo.

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze
« Reply #1 on: 17 March , 2014, 15:01:45 PM »
Se sostituisci quei due pilastri affiancati con una parete che li contiene entrambi risolvi sicuramente il secondo problema e, molto probabilmente, anche il primo.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline GM80

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze
« Reply #2 on: 17 March , 2014, 16:59:32 PM »
Se sostituisci quei due pilastri affiancati con una parete che li contiene entrambi risolvi sicuramente il secondo problema e, molto probabilmente, anche il primo.

Ci avevo pensato anche io però ho un dubbio (forse domanda banale): facendo le 2 pareti al posto dei 4 pilastri, le 2 travi tozze vanno eliminate? cioè poggio quel piccolo pezzo di solaio direttamente sulla parete? oppure inserisco comunque le travi ed il software riesce a riconoscere automaticamente che sono "poggiate" sulla parete?


Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze
« Reply #3 on: 17 March , 2014, 18:25:21 PM »
Ci avevo pensato anche io però ho un dubbio (forse domanda banale): facendo le 2 pareti al posto dei 4 pilastri, le 2 travi tozze vanno eliminate? cioè poggio quel piccolo pezzo di solaio direttamente sulla parete? oppure inserisco comunque le travi ed il software riesce a riconoscere automaticamente che sono "poggiate" sulla parete?
Se metti le pareti le travi non servono più.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze
« Reply #4 on: 17 March , 2014, 19:16:18 PM »
Ci avevo pensato anche io però ho un dubbio (forse domanda banale): facendo le 2 pareti al posto dei 4 pilastri, le 2 travi tozze vanno eliminate? cioè poggio quel piccolo pezzo di solaio direttamente sulla parete? oppure inserisco comunque le travi ed il software riesce a riconoscere automaticamente che sono "poggiate" sulla parete?

Dipende da come "sragiona" il tuo sw.
Credi che la parete sfondi se gli arriva direttamente il solaio?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline GM80

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Effetti P-Delta e Gerarchie delle resistenze
« Reply #5 on: 27 March , 2014, 15:12:06 PM »
Ho risolto i problemi ed ho effettuato il calcolo. Volevo avere solo una informazione: la normativa prevede di validare il software di calcolo procedendo ad una valutazione manuale di alcune caratteristiche della struttura per confrontarle con quelle tirate fuori dal software.
In questo progetto ho pensato di calcolare il taglio sismico alla base, tramite la procedura prevista per l'analisi statica equivalente (calcolo spettro Sd relativo al periodo fondamentale T1 e valutazione della forza sismica Fh) e confrontarlo con quello che mi viene fuori dal calcolo.
Dall'analisi dei risultati mi viene fuori una Fh manuale di 2050kg ed una Fh relativa all'analisi automatica di 2200kg, con una differenza minore del 10%. Secondo voi è accettabile come risultato? Considerate che per il calcolo automatico ho utilizzato una analisi dinamica e non una statica equivalente.
Ho un'altro dubbio: il software mi fornisce un valore della forza sismica Fh per ogni combinazione di carico....io ho considerato quella maggiore in entrabe le direzioni...è giusto come criterio?

Grazie...

 