Author Topic: Cerchiature  (Read 3852 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline antonio73

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 293
  • Karma: 14
Cerchiature
« on: 25 May , 2014, 08:32:55 AM »
Buongiorno ragazzi,
secondo voi è possibile realizzare cerchiature con spessori maggiori dello spesore "t" del muro stesso per cercare di contenere le dmensioni delle cerchiature stesse? Avrei la possibilità tecnologica di farlo dato che sulle murature sono previste 10 cm di cappotto termico sulle pareti esterne per cui pensavo di "rubare" 8 cm per cerchiature, da sommare a "t" e lasciare 2 cm per il cappotto. In fin dei conti la cerchiatura è contenuta sempre nel piano del pannello murario. Per le verifiche sto utilizzando il Ciavattini.
Grazie e buona domenica,
 :ciau: 

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Cerchiature
« Reply #1 on: 25 May , 2014, 09:52:32 AM »
credo che non ci sia alcun problema, tranne quello che così diminuisci il cappotto proprio in corrispondenza del ponte termico
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline antonio73

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 293
  • Karma: 14
Re:Cerchiature
« Reply #2 on: 25 May , 2014, 10:52:37 AM »
date=1401004352]
credo che non ci sia alcun problema, tranne quello che così diminuisci il cappotto proprio in corrispondenza del ponte termico
[/quote]

Si è vero ma si tratterebbe di 30cm rispetto a tutta la parete.
Pasquale nel caso di cerchiature su pannelli prefabbricati in cls quali parametri della resistenza media a compressione della muratura e resistenza a taglio utilizzeresti?  Sugli abachi del Borri non è riportato neanche li...

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Cerchiature
« Reply #3 on: 26 May , 2014, 19:24:39 PM »
quindi si tratta di un foro in pannelli prefabbricati ?
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline antonio73

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 293
  • Karma: 14
Re:Cerchiature
« Reply #4 on: 26 May , 2014, 22:33:59 PM »
quindi si tratta di un foro in pannelli prefabbricati ?

Si Pasquale, è previsto la realizzazione di cappotto su tutto il fabbricato

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Cerchiature
« Reply #5 on: 27 May , 2014, 14:50:39 PM »
puoi considerare le caratteristiche meccaniche del cls impiegato per quei pannelli
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline antonio73

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 293
  • Karma: 14
Re:Cerchiature
« Reply #6 on: 27 May , 2014, 16:16:13 PM »
puoi considerare le caratteristiche meccaniche del cls impiegato per quei pannelli


Utilizzo le caratteristche E e G del cls, poi conosco ancora le altre acratteristiche del materiale calcestruzzo ma non conosco a priori la resistenza media a compressione e a taglio del pannello murario. Credo che il pannello vada analizzato come una shell e ragionando su questo tirare fuori resistenza media a compressione e a taglio, pensavo potrebbe farsi con un programma agli elementi finiti, modellare il pannello con la sua geometria e materiale applicargli una forza in testa e analizzare il comportamento...ma forse è troppo complicato!!..  :mmm:

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Cerchiature
« Reply #7 on: 27 May , 2014, 16:48:22 PM »
si tratta di pannelli non pieni ?
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline antonio73

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 293
  • Karma: 14
Re:Cerchiature
« Reply #8 on: 27 May , 2014, 22:51:06 PM »
si tratta di pannelli non pieni ?
Sono 2 pannelli di spessore 8cm esterno e 10 cm interno con al centro uno spessore di 4 cm di polistirolo

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Cerchiature
« Reply #9 on: 29 May , 2014, 00:08:34 AM »
in questi pannelli ci sono comunque delle nervature che connettono tra di loro le paretine in c.a. (per avere l'invariabilità di forma),
come dicevi credo che basti ripristinare la rigidezza tagliante e flessionale del singolo pannello (o se il foro interessa più di un pannello) interessato;

mi sono trovato in un caso del genere (gli stabilimenti industriali vengono ancora progettati senza pensare agli impianti (stessa porcata che si fa in tutte le costruzioni), per cui poi arrivano gli impiantisti che fanno fracasso, tagliano anche le travi precompresse), e siccome in quel caso avevo già completato il mio incarico, colpevolmente, ma perché mi ero stancato di queste forature, ho detto che potevano fare tutti i fori che volevano, basta che ci mettevano un telaietto di acciaio al contorno (telaio come per le comuni porte)
comunque non è successo mai niente   
« Last Edit: 29 May , 2014, 00:11:46 AM by pasquale »
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

 