Author Topic: classe Bulloni  (Read 3886 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline claudio

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 51
  • Karma: 0
  • Ingegnere
classe Bulloni
« on: 10 October , 2012, 15:48:37 PM »
ciao, esiste una classe minima dei bulloni che posso utilizzare in zona sismica o vanno bene tutte??
grazie

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:classe Bulloni
« Reply #1 on: 16 October , 2012, 12:45:30 PM »
11.3.4.9 Specifiche per acciai da carpenteria in zona sismica
L’acciaio costituente le membrature, le saldature ed i bulloni deve essere conforme ai requisiti
riportati nelle norme sulle costruzioni in acciaio.
Per le zone dissipative si applicano le seguenti regole addizionali:
- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk
(nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e
l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;
- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ?1,2 fyk;
- i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o
10.9.

 