Author Topic: Collegagamento strutturale IPE 270 tagliata nel momento massimo  (Read 2641 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Giovannino60

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: -11
  • Novizio
Salve,
ho una putrella IPE 270 con un momento massimo kgm 3350, devo tagliarla a metà, per una serie di motivi, per questione estiche chiedo se non posso flangiarla, posso mettere un piatto sotto l'anima avvitato, come faccio a dimensionare in tal caso questo piatto. La luce dei muri netta è cm 530.
Grazie

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Collegagamento strutturale IPE 270 tagliata nel momento massimo
« Reply #1 on: 09 April , 2013, 17:14:07 PM »
Certo che puoi flangiarla, ma, in base alla tua descrizione, la trave è appoggiata, quindi con momento massimo in mezzeria. Se così fosse tagliarla dove il momento è massimo io la vedo come una follia. Cerca di spostare il taglio in zone di momento più basse piuttosto facendo ad esempio due tagli, nelle zone più estreme (ovviamente non l'appoggio), lasciando la parte in mezzeria intatta. Inoltre il piatto sotto l'anima non capisco cosa sia, di certo non è un nodo flangiato quello che descrivi. Se potessi essere più esplicito, potremmo darti ulteriori informazioni
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Giovannino60

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: -11
  • Novizio
Re:Collegagamento strutturale IPE 270 tagliata nel momento massimo
« Reply #2 on: 09 April , 2013, 18:14:11 PM »
1) intendo una piastra sotto l'ala che raccorda il pezzo di sinistra e destra dell'ala, ma per questioni estetiche fissato con delle viti;
2) e poi due piastre , una su un lato e l'altra sull'altro lato, avvitate per tenere ferma la trave e poi successivamente la piastra saldata  in basso luno l'ala e in alto lungo l'altra ala.
Grazie

Offline Giovannino60

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: -11
  • Novizio
Re:Collegagamento strutturale IPE 270 tagliata nel momento massimo
« Reply #3 on: 11 April , 2013, 22:44:16 PM »
Hai visto il mio precedente post.
Grazie

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Collegagamento strutturale IPE 270 tagliata nel momento massimo
« Reply #4 on: 11 April , 2013, 23:04:42 PM »
Non ho capito molto ma il fatto è che se lo fai nel punto del momento massimo non è proprio la cosa migliore da fare, tantomeno con bulloni.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Giovannino60

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: -11
  • Novizio
Re:Collegagamento strutturale IPE 270 tagliata nel momento massimo
« Reply #5 on: 11 April , 2013, 23:10:02 PM »
Dato il momento di kgm 3350 come faccio a sapere lo sforzo di trazione sull'ala inferiore, per potere calcolare la giusta saldatura?
Grazie

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24