Author Topic: Consigli staffatura pilastri :-S  (Read 3633 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline BidiBLU

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 99
  • Karma: 16
Consigli staffatura pilastri :-S
« on: 11 September , 2010, 16:31:07 PM »
Ciao a tutti.
Probabilmente sarò preso a male parole ma m'è venuto un dubbio che mi sta tormentando

La staffatura dei pilastri semplicemente compressi, secondo il dm del 2005, deve soddisfare queste consizioni:
1) le staffe devono essere tali che il diametro >6 mm  E  diametro> 0.33*diametroMAX armatura longitudinale
(e fin qui ci siamo)
2) le staffe avranno un interasse <= 250mm  E  interasse <= 10*diametro min barra longitudinale
(e anche qui credo di esserci, ancora...)

3) "per strutture in sona sismica, e per una distanza dalla sezione..... le staffe devono essere....."
cosa significa in questo caso?
di certo la 3) E' VALIDA nella zona sismica
ma per quel "e per una distanza dalla sezione..." significa che la condizione (cui devono assolvere le staffe) va soddisfatta in ogni caso, anche se non ci si trova in zona sismica????

grazie mille

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Consigli staffatura pilastri :-S
« Reply #1 on: 11 September , 2010, 17:02:41 PM »
DM2005... ma non l'avevamo dimenticato? .... boh... sarà a scopo didattico.

Dunque, per me, "3) per strutture in zona sismica .......... devono essere.... " significa che:
devono esserlo solo in zona sismica! tutto qui.
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline BidiBLU

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 99
  • Karma: 16
Re: Consigli staffatura pilastri :-S
« Reply #2 on: 11 September , 2010, 20:50:07 PM »
si cris... è per un'esercitazione progettuale.
grazie per la risposta, ma aspetto altri commenti che mi possano aiutare nella comprensione
(in  diversi esempi le stampe si infittiscono in prossimità delle travi....  :gratta: )

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re: Consigli staffatura pilastri :-S
« Reply #3 on: 13 September , 2010, 10:00:34 AM »
anche per me è esatto come dice Cris,
comunque l'infittimento è bene farlo anche in zona non sismica, in quel caso come forze orizzontali c'è il vento e in ogni caso c'è la flessione indotta nei pilastri dalle eccentricità, differenze di luce di campate, pilastri perimetrali ecc.
« Last Edit: 13 September , 2010, 10:07:49 AM by pasquale »
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Consigli staffatura pilastri :-S
« Reply #4 on: 13 September , 2010, 10:32:52 AM »
Caro BidiBlu, ti hanno già correttamente risposto i colleghi che mi hanno preceduto. L'unica cosa che mi permetto di dire è che hai il diritto di insultare chi ti obbliga a fare esercitazioni con DM2005, ovviamente inutile adesso e comunque poco utilizzato anche in passato perchè partorito malamente e con molte problematiche. Se proprio devi utilizzare delle normative passate io utilizzarei DM 96 e OPCM 3274, sicuramente più utili anch per fare un confronto con il DM2008.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 