Author Topic: Controllo accettazione cls  (Read 1523 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline inegnere12345

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
  • Novizio
Controllo accettazione cls
« on: 10 October , 2013, 18:51:17 PM »
Salve vi espongo il mio problema.

So che ormai per le classi di esposizione non si va sotto rck 30, ma siccome ho avuto paura che poi pur ordinando un rck 30 avrei potuto non raggiungere tale rck sui cubetti decido di progettare la struttura con cls RCK25.
durante la direzione dei lavori ordino rck30 e faccio rompere i cubetti e qui la mia preoccupazione si trasforma in realtā: in un getto l'rck di prelievo (la media dei due provini) č inferiore a rck30-3.5, ovvero nel controllo di accettazione la resistenza minima č inferiore a rck-3.5!!!
Ora rispetto alla resistenza di progetto(rck25) il controllo di accettazione č verificato, ma rispetto alla resistenza prescritta dalla direzione dei lavori e indicata nei verbali di prelievo (rck30) no.

secondo voi come mi devo comportare?
io avevo pensato di scrivere nella RSU che nonostante il progetto prescrivesse rck25 si č optato (per durabilitā dell'opera) per Rck 30 ma poi nel controllo di accettazione utilizzare come parametro di confronto Rck25 e non Rck 30.


PS: visto che negli altri casi rck č alto, reputo che il problema č dovuto ad un cattivo confezionamento dei provini ma come lo dimostro? a parte carotaggi che preferisco non fare, č accettabile l'uso di sclerometro?


grazie a chi interverrā nella discussione

 