Author Topic: [Strutture] SLUMP CLS E DIAMETRO AGGREGATO  (Read 2798 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline matseba

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 41
  • Karma: 0
[Strutture] SLUMP CLS E DIAMETRO AGGREGATO
« on: 25 October , 2010, 14:49:12 PM »
Un saluto a tutti. Sto progettando dei pilastri in c.a. in opera con delle mensole tozze sempre in c.a. su cui si poggeranno le travi prefabbricate TL. La mia domanda è questa:
Avendo dentro la mia mensola un bel po di ferro con alcune barre molto ravvicinate quale slump consiglereste per il cls (S4 o S5)? e come diametro massimo aggregato? Si tenga presente che come copriferro (inteso come distanza tra bordo e staffa) è stato tenuto 3 cm mentre l'interferro varia di molto poichè in alcune zone le barre sono molto ravvicinate. Grazie

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] SLUMP CLS E DIAMETRO AGGREGATO
« Reply #1 on: 25 October , 2010, 15:16:29 PM »
S4 e Dmax<20 mm dovrebbe bastare a mio parere.
Ciao
"La conoscenza non occupa spazio"

Massimo.T

  • Guest
Re:[Strutture] SLUMP CLS E DIAMETRO AGGREGATO
« Reply #2 on: 26 October , 2010, 15:44:36 PM »
il Dmax dipende dall'interferro, dalla sezione, dal copriferro reale delle staffe.

dmax <={interferro-5mm; lato minimo/4; copriferro+30%} arrotondato per difetto in base a questi valori nominali: 8;12;16;20;22;32;40;63mm

ad es. un interferro di 20mm concede un Dmax=8 o Dmax=12mm.
Ecco che quindi le staffe poste ad un passo di 5cm NON sono quindi un problema!
Lo sarebbero state se esse avessero creato l'interferro di riferimento..
Per la cronaca, con ferri longitudinali "radi", determinante sarebbe quindi stato l'interasse della staffatura: il fatidico passo 5cm prescrive pertanto un Dmax<=32mm! Niente di così trascendentale mi pare..

 