Salve, devo fare un cordolo su un muro in pietra su un vecchio fabbricato dove devo rifare il tetto in legno. Il muro è spesso cm 70 ed inoltre ha anche un fuori piombo rispetto al piano terra, quindi non voglio appesantirlo e pertanto non volevo eseguire un cordolo a tutto spessore ma solo di cm 30 ma le norme tecniche del 2008 impongono che deve coprire tutta la larghezza, è possibile derogare a questa imposizione?
Grazie
7.8.5.1 Costruzioni in muratura ordinaria
Ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo all’intersezione tra solai e pareti.
I cordoli debbono avere altezza minima pari all’altezza del solaio e larghezza almeno pari a quella
del muro; è consentito un arretramento massimo di 6 cm dal filo esterno. L’armatura corrente non
deve essere inferiore a 8 cm2, le staffe debbono avere diametro non inferiore a 6 mm ed interasse
non superiore a 25 cm. Travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai debbono essere
prolungate nel cordolo per almeno la metà della sua larghezza e comunque per non meno di 12 cm
ed adeguatamente ancorate ad esso.
In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le
pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro
trasversale.
Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente
ammorsato alla muratura.