Dimensionamento plinto per palo di illuminazione
« on: 26 November , 2012, 12:20:05 PM »
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere una cosa al forum.
Nel caso di dimensionamento di un plinto in conglomerato cementizio da usare per sostenere un palo della luce, l'azione del vento da considerare sulla superficie del palo stesso deve essere calcolata secondo quanto riportano le NTC del 2008 posto cp=0,7, o secondo quanto indicato nella norma UNI 40-3-1 (specifica per i pali di illuminazione)?
La domanda deriva dal fatto che a parità di grandezze in gioco le forze associate al vento hanno valori diversi tra loro (maggiore quella derivata dall'applicazione della 40-3-1).
Grazie in anticipo per la risposta.

Andrea

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Dimensionamento plinto per palo di illuminazione
« Reply #1 on: 26 November , 2012, 17:07:51 PM »
Ho un vecchio calcolo con DM96...  prova ad adattarlo...  :)

Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re:Dimensionamento plinto per palo di illuminazione
« Reply #2 on: 27 November , 2012, 16:17:44 PM »
  Buongiorno a tutti. Volevo chiedere una cosa al forum.
Nel caso di dimensionamento di un plinto in conglomerato cementizio da usare per sostenere un palo della luce, l'azione del vento da considerare sulla superficie del palo stesso deve essere calcolata secondo quanto riportano le NTC del 2008 posto cp=0,7, o secondo quanto indicato nella norma UNI 40-3-1 (specifica per i pali di illuminazione)?
La domanda deriva dal fatto che a parità di grandezze in gioco le forze associate al vento hanno valori diversi tra loro (maggiore quella derivata dall'applicazione della 40-3-1).
Grazie in anticipo per la risposta.  Andrea
Dipende.
Se è un palo a sezione poligonale, probabilmente, il coefficiente di forma Cp (o aerodinamico) = 7/10 è inappropriato.
Se invece è cilindrico, non vedo perché non applicate le NTC08 (col conforto dell'ottima CNR-DT-207).
Io, magari, terrei conto anche dell'eventuale vento insistente sul manicotto di ghiaccio che possa formarsi lungo il fusto. Naturalmente quest'aliquota eolica sarà computata con un adeguato coefficiente parziale (non potendo essere assimilato a vento, ma a vento su ghiaccio). Sempre ammesso che ti trovi una zona climatica che renda plausibile la presenza del manicotto.


* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline ingab

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Dimensionamento plinto per palo di illuminazione
« Reply #4 on: 28 November , 2012, 11:07:55 AM »
Grazie a tutti per le puntuali risposte.

 