Salve, torno sull'argomento, anche io da neofita, per un dubbio che ho, relativo proprio all'uso dei coefficienti dinamici.
Il caso concreto è il seguente:
nel progetto delle colonne laterali di un capannone metallico ho considerato uno schema statico a portale incastrato a terra con l'elemento orizzontale incernierato alle due colonne.
In questo modo mi trovo ad avere una colonna caricata sopravento e una sottovento.
data la geometria delle pareti e delle aperture ho valutato tre casi per stabilire il carico globale ottenendo dei cp totali di 0,8 e -0,4 nel caso stagno; 1 e -0,2 nel caso di cpi=-0,2; 0,6 e -0,6 nel caso di cpi=0,2.
A questo punto seguendo quato detto dalle NTC al paragrafo 3.3.3 (l'azione d'insieme esercitata del vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi) ho verificato le colonne tenendo conto dei cp che massimizzano i carichi (1 e -0,6) pur non essendo previsto, in modo globale, una situazione di carico del genere.
Volevo capire da chi ha più esperienza se ho agito bene o se si tratta di un "eccesso" di sicurezza.
Spero di essere stato chiaro