si... prima della tinteggiatura non si vedeva nulla.
Poi solo su alcune travi si vede, quindi e' un problema e' puntuale.
Se si trattasse di una precompressione a cavi post-tesi potrebbe essere la guaina che avvolge il trefolo, che in mezzeria e' piu' vicina all' intradosso della trave
il fatto che c'è l'hai su più travi consolida la mia teoria che si tratta di fondello deformato, tutte le travi gettate in corrispondenza di quel fondello hanno lo stesso difetto. io in stabilimento avevo u problema simile con i pilastri, venivano fuori tutti con un brufolone nello stesso punto. la vernice potrebbe avere evidenziato il difetto
la trave è sicuramente a cavi aderenti, negli stabilimenti di prefabbricazione non si usa la post-tensione, sono complicazioni inutili. conisdera inoltre che il calcestruzzo indrito è fragile, se fosse una deformazione avvenuta dopo avresti lesione ed espulsione copriferro. i cavi e le armature inoltre sono sempre dentro le staffe, percui dovresti vederle