Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: Gilean on 05 October , 2010, 22:47:22 PM

Title: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: Gilean on 05 October , 2010, 22:47:22 PM
Ho calcolato un capannone con dm 2008 ed ora arrivati alla realizzazione del sottotetto ho l' esigenza di dover eliminare una trave di gronda....secondo voi devo riverificare con push over?
Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: _automa_ on 06 October , 2010, 09:52:31 AM
sei in corso d'opera quindi vai in variante.
dunque prima di imbarcarmi in quelal cosa li' farei la riverifica globale normalmente e vedi che viene fuori se ci rientri preesnti la variante col nuovo calcolo. Poi dipende da capannone... se ha qualche aprete penso che non ti cambierà granchè eleiminare una trave di gronda.
Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: Gilean on 06 October , 2010, 14:16:30 PM
Ciao automa, il problema è che ho giài rieseguito le verifiche ed il ferro in alcuni pilastri e travi varia...di poco ma varia (maledette gr), ed a questo punto mi viene in mente solo una pus...voi che ne pensate?
Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: _automa_ on 06 October , 2010, 14:59:46 PM
Ciao automa, il problema è che ho giài rieseguito le verifiche ed il ferro in alcuni pilastri e travi varia...di poco ma varia (maledette gr), ed a questo punto mi viene in mente solo una pus...voi che ne pensate?

ti faccio una domanda smaliziata... ma varia in forma o sostanza?
Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: _automa_ on 06 October , 2010, 15:01:42 PM
ti faccio una domanda smaliziata... ma varia in forma o sostanza?

voglio dire, forzando manualmente le armature originali degli elementi gia gettati che tipo di verifiche non ti tornano?

Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: Gilean on 06 October , 2010, 15:03:04 PM
In forma, la trave collega due tozzetti di gronda ed è caricata solo dal suo peso proprio (il solaio tetto scarica sulle due travi ad esso ortogonali )
Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: Gilean on 06 October , 2010, 15:05:41 PM
voglio dire, forzando manualmente le armature originali degli elementi gia gettati che tipo di verifiche non ti tornano?



Riverificando la struttura senza quella trave ( o con trave più piccola) variano le armature di qualche tondino e le lunghezze dei ferri di alcune travi, in pratica ( come era ovvio) i nuovi esecutivi non sono gli stessi di vecchi
Title: Re: Eliminare trave di gronda su capannone con ntc 2008
Post by: _automa_ on 06 October , 2010, 15:17:20 PM

ma io per prima cosa editerei le armature nel programma di calcolo e le riporterei allo stato originale, farei la riverifica e osserverei i risultati.

e poi guarderei con spirito critico e ingegneristico se e cosa non funziona.

comunque no non arriverei a scomodare una pushover per qualche tondino.

Se è un problema che non ti torna piu' la gerarchia fai la verifica di duttilità dell'elemento che non verifica secondo quanto indicato in 7.4.4 formula 7.4.1  (credo che trovi nella circolare ulteriori spiegazioni non ricordo forse nel capitolo edifici esistenti).

altrimenti se effettivamente tu da ingegnere ritieni che è un fatto formale e non sostanziale, beh qua lo dico e qua lo nego...