Author Topic: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione  (Read 7942 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« on: 01 December , 2011, 17:11:32 PM »
per motivi di economia ecc. ho deciso di fare un intervento del genere, quindi da un solo lato della fondazione esistente;
per il calcolo dei barrotti (che saranno sigillati alla fondazione esistente con malta espansiva) posso utilizzare la formula ntc08 o ec2 per gli elementi non armati a taglio, oppure più semplicemente, senza considerare il rifollamento nel cls verificare a tranciamento i soli ferri con  il criterio di Von Mises ?



« Last Edit: 01 December , 2011, 17:19:44 PM by pasquale »
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #1 on: 01 December , 2011, 17:37:21 PM »
Rifacendoti al calcolo degli elementi misti acciaio-cls (EC4), la resistenza a taglio puoi prenderla come il minore tra il valore che porta al rifollamento del cls (a) ed il valore della resistenza a taglio puro delle barre (b):
a) 0.29*fi^2*(fck*Ecm)^0,5
b) 0.8*fu*A
entrambi divisi per il coefficiente parziale gammav = 1.25
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #2 on: 02 December , 2011, 00:54:56 AM »
per motivi di economia ecc. ho deciso di fare un intervento del genere, quindi da un solo lato della fondazione esistente;
....

Toh... uso lo stesso sistema solo che utilizzo una mensola tozza al posto dei barrotti (ovviamente con fondazione esistente in muratura)  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #3 on: 02 December , 2011, 11:05:30 AM »
ciao Cris,
in questo caso la fondazione esistente è in c.a.; ho preferito i barrotti per ragioni di sicurezza durante il lavoro in modo da interferire il meno possibile con la fondazione e non rischiare di aggravare il dissesto; una soluzione migliore sarebbe stata fare il cordolo tipo sella Gerber, ma in questo caso occorrerebbe scavare un poco sotto la fondazione esistente
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #4 on: 02 December , 2011, 13:04:23 PM »
Qualora possibile, io scelgo di realizzare sulle fondazioni in muratura il doppio cordolo con passaggio trasversale di collegamento di circa 50 cm ogni 2 m.
Da un punto di vista del funzionamento e dell'interazione con la fondazione credo che sia la soluzione migliore, certamente a prezzo di un elevata invasività sulla struttura esistente.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #5 on: 02 December , 2011, 16:49:40 PM »
Qualora possibile, io scelgo di realizzare sulle fondazioni in muratura il doppio cordolo con passaggio trasversale di collegamento di circa 50 cm ogni 2 m.
Da un punto di vista del funzionamento e dell'interazione con la fondazione credo che sia la soluzione migliore, certamente a prezzo di un elevata invasività sulla struttura esistente.

Esatto....
Spesso infatti non si può intervenire da ambo le parti...

Allego un documento che spiega il corretto posizionamento e funzionamento dei barrotti.
Il documento tratta delle pavimentazioni industriali ma... adeguatamente trasposto...  :)

Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #6 on: 02 December , 2011, 19:20:44 PM »
a proposito delle formule suggerite da g.iaria faccio notare questa cosa delle ntc 2008



nell'EC4 invece, punto 6.3.2. si dice che ft deve essere max 500 MPa
« Last Edit: 02 December , 2011, 19:24:41 PM by pasquale »
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: fondazioni - verifica collegamento cordolo aderente-fondazione
« Reply #7 on: 03 December , 2011, 01:52:09 AM »
a proposito delle formule suggerite da g.iaria faccio notare questa cosa delle ntc 2008



nell'EC4 invece, punto 6.3.2. si dice che ft deve essere max 500 MPa

Mah... secondo me si sono completamente scordati di inserire la cifra 500 tra minoreuguale e MPa

La nostra amica marisa docet...


« Last Edit: 03 December , 2011, 01:58:41 AM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 