Se ricordo bene quei numeri sono il rapporto tra a0 e a0*, ovvero tra l'accelerazione di attivazione del meccanismo e l'accelerazione prescritta dalla norma.
Scusa iaria, dobbiamo precisare che se il nostro amico ha problemi di massa partecipante al modo fondamentale non può usàre la pushover ma deve usare l'analisi che ci ha indicato.
Dubbi ho riguardo il fattore di struttura: mi sembra che il collega si fida molto della sua struttura. Per la protezione ai meccanismi di collasso fragile, deve, o dovrebbe, usare un fattore di struttura di 1.5. Infatti se la duttilità che consente un maggiore fattore di struttura deriva dai particolari costruttivi relativi ad un progetto condotto sulla base dal CAP.des., non é detto che sia possibile applicare tali ipotesi su una struttura degli anni 70