Ciao,
mi sto cimentando nel calcolo di un ponteggio a telai prefab di oltre 27mt,
il mio dubbio è questo: come considerare la spinta del vento:
seguendo le NTC valuto la spinta in pressione e depressione come per un edificio normale
avendo una rete ad ottima permeabilità attorno al ponteggio pensavo moltiplicare per 0.2 la pressione tenedo conto dei fori nella rete.
(qualcuno ha opinioni in merito?)
il dubbio rimaneva sulla spinta radente che per ponteggi estesi non mi sembra trascurabile, qualcuno ha già affrontato il problema?
grazie
Ciao Kadder
Quache anno fa ho assistito ad una prova di laboratorio presso la galleria del vento di Prato per determinare la resistenza al vento di un telo micorforato al 50% utilizzato nelle strutture per lo spettacolo.
Il risultato è stato che la resistenza (cioè il Cp) dipende dalla turbolenza e varia da 0,4 a 1,1.
Questo risultato vuol dire che:
- per piccole velocità del vento la resistenza di un telo forato è piccola (Cp=0,4)
- Per velocità sostenute la resistenza è pressochè identica al telo pieno (Cp=1,1).
Nel tuo caso hai a che fare con vento di norma dell'ordine dei 25 m/sec (90 km/h), pertanto con turbolenze elevate. Devi quindi mettere in conto una resistenza elevata.
E' evidente che questo vale per microforature, non per forature ampie, come le reti.
Nel tuo caso:
- per rivestimenti con teli microforati hai due possibili normative:
A) secondo il DM 2008 Cp = 0,8+0,2 = 1,2 con costruzione provvisoria (periodo di ritorno 10 anni)
B) secondo la norma UNI 13782 (fatta però per le tende) Cp = 0,7+0,3 = 1,0 e con pressione del vento determinata da una tabella
- per rivestimenti con reti ampiamente forate:
A) secondo il DM 2008:
- si calcola lo sviluppo lineare del filo della rete esistente in 1 mq di rete,
- si calcola la resistenza al vento di 1 m di filo con quel diametro applicando un Cp=2,4
- si calcola la resistenza complessiva per mq moltiplicando la resistenza unitaria per lo sviluppo lineare.
E' evidente che i fili della rete devono essere distanti almento 5 diametri, se no la resistenza equivale al telo pieno.
Se hai difficoltà coi conti, possiamo farli assieme.
Ciao