Incremento capacità di calcolo FRP CNR DT 3.3.4
« on: 08 November , 2015, 06:51:26 AM »
Al punto 3.3.4 delle CNR-DT 200 R1/2013 si dice " Di regola, l'incremento della capacità di calcolo dell'elemento rinforzato con FRP non può risultare superiore del 50% a quella dell'elemento non rinforzato"

http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/NormazioneeCertificazione/DT200_R1.html

Non riesco a capire il significato di quanto sopra.-

Potrebbe voler dire che la capacità di resistenza a momento o a taglio non può essere superiore del 50% dopo
l'intervento di rinforzo rispetto alla situazione esistente?

Ma all'appendice G dove vengono svolti degli esempi, si vede chiaramente - vedasi tabella 13.5 - che ci sono aumenti della resistenza ad azioni taglianti anche di 3 volte.-


Quindi cosa significa?

Grazie
« Last Edit: 08 November , 2015, 07:05:23 AM by hugo »

Offline Renato T.

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 38
  • Karma: 20
  • Novizio
Re:Incremento capacità di calcolo FRP CNR DT 3.3.4
« Reply #1 on: 09 November , 2015, 12:38:08 PM »
Quel documento CNR è pieno di errori a partire da quello a pagina 143 in cui per i materiali esistenti si pongono =1 i coefficienti parziali di sicurezza (che nelle verifiche di resistenza vanno posti sempre pari a 1.5 e 1.15). Così facendo nel documento si ottienono come dati di partenza del calcolo i valori del tutto irrazionali:   fcd=14.81 fck=12.00  !!!!!!!! il valore errato di fcd si basa a sua volta su un errore contenuto nella Circolare NTC 2009.

 