Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« on: 10 May , 2010, 18:18:15 PM »
La mia struttura è costituita da un piano interrato con pareti su 4 lati o quasi, ossia ha dimensioni in pianta di circa 20 m x15 m e su uno dei lati da 20 manca una parte di parete di 3m, in più c'è un telaio centrale. La mia è una struttura a pareti estese debolmente armate ma quale q utilizzare 1,5?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein

Renato

  • Guest
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #1 on: 10 May , 2010, 18:51:14 PM »

Struttura a pareti non accoppiate (mista equiv. a pareti) : q0 = 3 in CDB
Il q0 va ridotto in base al kw  (§7.4.3.2)

Offline ferrarialberto

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 137
  • Karma: 26
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #2 on: 10 May , 2010, 20:51:39 PM »
Stavolta sono in disaccordo con Renato.
Non vedo alcuna duttilità in una struttura monopiano in c.a. interrata di quelle dimensioni. E' una struttura che è e resta in campo elastico.

Ciao.
ing. FERRARI Alberto - www.ferrarialberto.it

zax2010

  • Guest
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #3 on: 10 May , 2010, 22:45:16 PM »
Invece io, nonostante a primo impatto avessi preso la risposta di Renato con le molle, rileggendo bene la descrizione fatta della struttura mi trovo d'accordo con lui.
Se la struttura è effettivamente ad un solo piano poi, anche la GDR non deve applicarsi per i nodi di sommità trave-pilastro.

Renato

  • Guest
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #4 on: 10 May , 2010, 23:31:06 PM »
Ma le struttura a pareti debolmente armate di cui trattasi non sono duttili tanto è vero che non possono essere in CD"A", ma, cmq rientrano sempre nella tipologia a pareti non accoppiate.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #5 on: 11 May , 2010, 09:25:41 AM »
Riferendomi alla norma (7.4.3.1 e 7.4.3.2), mi chiedo come sia possibile far rientrare un sistema a pareti "non duttili" all'interno di una classificazione sulla duttilità della struttura.
Perchè la norma mi sconta la sollecitazione sismica fino ad un fattore 3 se poi il sistema di pareti si mantiene in campo elastico?

sicuramente mi sfugge qualcosa....

"La conoscenza non occupa spazio"

Renato

  • Guest
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #6 on: 11 May , 2010, 10:01:02 AM »
Riferendomi alla norma (7.4.3.1 e 7.4.3.2), mi chiedo come sia possibile far rientrare un sistema a pareti "non duttili" all'interno di una classificazione sulla duttilità della struttura.
Perchè la norma mi sconta la sollecitazione sismica fino ad un fattore 3 se poi il sistema di pareti si mantiene in campo elastico?
sicuramente mi sfugge qualcosa....

Nel caso delle pareti deb.arm. è il fattore Kw che mette tutto a posto. Infatti supponendo (come nel caso in esame) di avere pareti molto tozze (praticamente sempre nel caso di pareti deb.arm.) risulta sempre Kw=0,5 quindi q=Kw*3 = 1,5 che rappresenta il minimo coeff. di struttura per le strutture in ca e che corrisponde in pratica ad un'analisi elastica che tenga conto solo in parte della maggiore resistenza delle membrature garantita dai coeff. di sicurezza (in presenza di un'azione eccezionale quale quella di un sisma).
E' altrettanto ovvio che eventuali pareti snelle debbano possedere un'adeguata duttilità in modo da usufruire del coeff. di struttura q0=3  (kw=1).

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #7 on: 11 May , 2010, 10:11:03 AM »
OK ora mi è tutto chiaro. Grazie!
"La conoscenza non occupa spazio"

Massimo.T

  • Guest
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #8 on: 11 May , 2010, 10:59:57 AM »
senza dircelo a chiare lettere, le strutture in CA senza particolari costruttivi specifici possono relazionarsi ad un q=1,5.

Non dicendocelo a chiare lettere, tutto diventa un gran punto interrogativo tutte le volte che ci si relaziona con casi in cui il q è basso o i casi in cui l'elemento strutturale non ha "dettagli duttili".

detto ciò, torniamo a queste benedette pareti debolmente armate..
le vie che portano a q=1,5 sono molteplici:
struttura non definita (una struttura interrata che si muova insieme al terreno non è realmente una struttura sismoresistente) ---->1,5
struttura a pareti non accoppiate di gran estensione (kw=0,5) ---->1,5
quindi sia Renato che Alberto giungono alla medesima conclusione ma per vie differenti.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #9 on: 11 May , 2010, 11:19:58 AM »
Ma se il piano è interrato perchè non utilizzare q=1? Alla fine di sismoresistente c'è ben poco, quindi le pareti possono anche non essere duttili e tutto può rimanere in campo semplicemente elastico.
« Last Edit: 11 May , 2010, 11:21:45 AM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #10 on: 11 May , 2010, 11:31:47 AM »
il q=1.5 deriva dal fatto che il materiale calcestruzzo, checche' se ne dica, possiede sempre una certa duttilità (anche se bassissima). Mi ricordo di averlo letto in un libro ma ora non ricordo esattamente dove.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Massimo.T

  • Guest
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #11 on: 11 May , 2010, 11:38:00 AM »
L'unica parte della norma che prevede q=1 nel CA è

"strutture che si muovono col terreno" in mezzo ai ponti..

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #12 on: 11 May , 2010, 11:49:47 AM »
e un piano completamente interrato senza null'altro in elevazione non si muove con il terreno?
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #13 on: 11 May , 2010, 13:46:55 PM »
e un piano completamente interrato senza null'altro in elevazione non si muove con il terreno?

ci sono diverse filosofie di pensiero al riguardo, vedasi

http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=123.0
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Interrato su 4 lati (quasi) e fattore di struttura
« Reply #14 on: 11 May , 2010, 19:14:16 PM »
a parte il q, resta da vedere che periodo proprio di assume. Io ho verificato che se si ha un scatola di CA e la si blocca su tutti i lati con vincoli elastici alla winkler (era il modo più stupido che avevo per simulare il terreno) il periodo di vibrazione scende tantissimo (come giusto), e nulla centra con la formula che danno le ntc per il calcolo del periodo fondamentale in funzione dell'altezza. Con periodi bassi si finisce nel tratto crescente dello spettro e quidi l'influenza del fattore di struttura è molto inferiore. Secondo me in pratica, a prescindere dal fattore di struttura, per una scatola interrata è lo stesso spettro elestico ad essere molto più favorevole.

 