ho ancora un dubbio.
dovendo considerare gli accidentali, che combinazione delle azioni utilizzo?
si tratta solo dei carichi verticali
praticamente e' una correzione a quanto era stabilito gia nel DM1996.
Li si parlava di incremento non maggiore del 20% dei carichi verticali comprensivi di sovraccarico ma si riferiva solo alla strutture interessate dai maggiori carichi. Cosi si arrivava all'assurdo che bastava sostituire una mattonella con una piu pesante del 20% per incorrere all'adeguamento, dato che rapportando i maggiori carichi alla superficie della mattonella superavi gia il 20%.
Il DM 2008 giustamente considera l'incremento complessivo di carico in fondazione sottointendendo quindi i soli carichi verticali inclusi i variabili verticali tutti.
Quindi considera i carichi verticali e sovraccarichi verticali nominali ante e post intervento.
Considera per esempio il caso in cui, strutture permettendo, vuoi semplicemente procedere ad una variazione di uso di un locale di 50 m² da civile abitazione a deposito per cui hai nel primo caso 200 di accidentale e nel secondo caso 500 .
Supponi che attualmente il peso complessivo comprensivo degli accidentali prima della variazione d'uso dell'edificio sia di 500 tn (un numero a caso), dopo la variazione d'uso avrai il peos precedente più il maggiore carico derivante dal maggiore sovraccarico
dQ=(0.500-0.200)*50 =15 tn
il 10% di 500 sono 50 tn, quindi, salvo verifiche locali degli elementi interessati dal maggiore sovraccarico, puoi tranquillamente procedere alla variazione d'uso senza la necessità degli interventi di adeguamento sismico.
Col DM96 invece si procedeva solo confrontando le analisi dei carichi al m² prima e dopo la variazione
Supponi pertanto che il peso del solaio ed il peso permanente erano rispettivamente pari a 300 e 150, si aveva:
prima:
q= 300 + 150 + 200 = 650
dopo
q= 300 + 150 + 500 = 950
dq=300 > 0.2*650 = 130
quindi necessitavano interventi di adeguamento